| Автор: | admin [ 06 дек 2025, 07:33 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Проблемы сист отопления с насосом циркуляции без элеватора. | ||||
Проблемы зависимой системы отопления с насосами циркуляции без элеватора. Зависимая схема это когда в схеме отопления нет теплообменников отопления и здание подключено напрямую от городского теплоносителя. Если у вас один узел такой проблемы можно и не заметить никогда. Весь отопительный сезон кошмарили не греющие концевые стояки. При новой системе отопления решается балансировкой стояков отопления. Но у нас системе отопления уже лет 50 и на стояках пробковые чугунные краны 40-50 мм. Тронуть такой в отопительный сезон желающих не нашлось. В другом здании 6 аналогичных узлов но отличия явные. Здесь циркуляционные насосы установлены на обратке. А в другом здании на подаче. Существует еще схема с насосом циркуляции на трубопроводе подмеса но у нас таких нет. По книжкам отличие в объеме перекачиваемого теплоносителя при одинаковом насосе. Но по моим рассуждениям напор в системе более важен я бы предпочтение отдал установке насоса циркуляции на подаче после трубопровода смешения - сапога.
|
|||||
| Автор: | admin [ 07 дек 2025, 08:43 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы сист отопления с насосом циркуляции без элевато | |||
Проблемы зависимой системы отопления с насосами циркуляции без элеватора. Когда в голове складываются проблемы на одном узле отопления и приходишь в другой начинаешь сравнивать почему не хватает теплоносителя. 1 - может насос по расходу маловат. 2 - не проведена балансировка системы отопления. 3 - слишком большое сопротивление системы отопления. Но я обратил внимание на заметно больший диаметр обратного клапана на подмесе. Когда раздели трубу то и труба 50 а на этом узле 80 и труба и клапан ? клапан мне нравится по исполнению Италия фирма SOCLA на шильдике Danfoss. Заодно было решено перенести насос циркуляции с обратки на подачу
|
||||
| Автор: | admin [ 19 дек 2025, 19:07 ] | ||||||
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы сист отопления с насосом циркуляции без элевато | ||||||
Ремонт узла отопления с циркуляционным насосом Grundfoss , КЗР Danfoss и обратным клапаном. После осознания проблемы и обзаведения обратным клапаном Ду 80 осталось вырезать и сварить схему по новой. Клапан в отличии от Sokla не с цельной тарелкой а бабочка , 2-ве поворотных подпружиненных половинки. На первой фотографии обводная труба 50 мм. и клапан 50 мм. На остальных узел после переврезки и труба и клапан 80 мм. Насос переврезали после точки смешения на подаче для обеспечения МАХ напора в зависимой системе отопления.
|
|||||||
| Автор: | admin [ 06 янв 2026, 19:22 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы сист отопления с насосом циркуляции без элевато | ||||
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss переврезка трубопровода смешения с 50 на 80 мм. с обратным клапаном 80 мм. Прошло 3 месяца ни одной заявки по холодным помещениям.
|
|||||