 Заголовок сообщения: Проблемы сист отопления с насосом циркуляции без элеватора.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 07:33 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
Проблемы зависимой системы отопления с насосами циркуляции без элеватора.
Зависимая схема это когда в схеме отопления нет теплообменников отопления и здание подключено напрямую от городского теплоносителя.

Если у вас один узел такой проблемы можно и не заметить никогда.
Весь отопительный сезон кошмарили не греющие концевые стояки.
При новой системе отопления решается балансировкой стояков отопления.
Но у нас системе отопления уже лет 50 и на стояках пробковые чугунные краны 40-50 мм.
Тронуть такой в отопительный сезон желающих не нашлось.

В другом здании 6 аналогичных узлов но отличия явные.

Здесь циркуляционные насосы установлены на обратке.
А в другом здании на подаче.
Существует еще схема с насосом циркуляции на трубопроводе подмеса но у нас таких нет.

По книжкам отличие в объеме перекачиваемого теплоносителя при одинаковом насосе.

Но по моим рассуждениям напор в системе более важен я бы предпочтение отдал установке насоса циркуляции на подаче после трубопровода смешения - сапога.


Вложения:
Узел отопления с циркуляционным насосом Grundfoss , КЗР Danfoss и обратным клапаном..jpg
Узел отопления с циркуляционным насосом Grundfoss , КЗР Danfoss и обратным клапаном..jpg [ 408.33 KIB | Просмотров: 832 ]
Пробковый чугунный кран на стояке отпления для регулировки отопления..jpg
Пробковый чугунный кран на стояке отпления для регулировки отопления..jpg [ 197.82 KIB | Просмотров: 832 ]
Пробковый чугунный кран на стояке отпления для регулировки отопления...jpg
Пробковый чугунный кран на стояке отпления для регулировки отопления...jpg [ 172.88 KIB | Просмотров: 832 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы сист отопления с насосом циркуляции без элевато
СообщениеДобавлено: 07 дек 2025, 08:43 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
Проблемы зависимой системы отопления с насосами циркуляции без элеватора.

Когда в голове складываются проблемы на одном узле отопления и приходишь в другой начинаешь сравнивать почему не хватает теплоносителя.

1 - может насос по расходу маловат.
2 - не проведена балансировка системы отопления.
3 - слишком большое сопротивление системы отопления.

Но я обратил внимание на заметно больший диаметр обратного клапана на подмесе.
Когда раздели трубу то и труба 50 а на этом узле 80 и труба и клапан ? клапан мне нравится по исполнению Италия фирма SOCLA на шильдике Danfoss.

Заодно было решено перенести насос циркуляции с обратки на подачу


Вложения:
Проблемы зависимой системы отопления с насосами циркуляции без элеватора..jpg
Проблемы зависимой системы отопления с насосами циркуляции без элеватора..jpg [ 489.18 KIB | Просмотров: 805 ]
Зависимая система отопления с насосами циркуляции без элеватора..jpg
Зависимая система отопления с насосами циркуляции без элеватора..jpg [ 489.18 KIB | Просмотров: 805 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы сист отопления с насосом циркуляции без элевато
СообщениеДобавлено: 19 дек 2025, 19:07 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
Ремонт узла отопления с циркуляционным насосом Grundfoss , КЗР Danfoss и обратным клапаном.

После осознания проблемы и обзаведения обратным клапаном Ду 80 осталось вырезать и сварить схему по новой.
Клапан в отличии от Sokla не с цельной тарелкой а бабочка , 2-ве поворотных подпружиненных половинки.

На первой фотографии обводная труба 50 мм. и клапан 50 мм. На остальных узел после переврезки и труба и клапан 80 мм.

Насос переврезали после точки смешения на подаче для обеспечения МАХ напора в зависимой системе отопления.


Вложения:
Ремонт узла отопления с циркуляционным насосом Grundfoss , КЗР Danfoss и обратным клапаном..jpg
Ремонт узла отопления с циркуляционным насосом Grundfoss , КЗР Danfoss и обратным клапаном..jpg [ 408.33 KIB | Просмотров: 645 ]
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss (1).JPG
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss (1).JPG [ 483.46 KIB | Просмотров: 645 ]
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss (2).JPG
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss (2).JPG [ 489.2 KIB | Просмотров: 645 ]
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss (3).JPG
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss (3).JPG [ 466.37 KIB | Просмотров: 645 ]
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss (4).JPG
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss (4).JPG [ 442.95 KIB | Просмотров: 645 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы сист отопления с насосом циркуляции без элевато
СообщениеДобавлено: 06 янв 2026, 19:22 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss переврезка трубопровода смешения с 50 на 80 мм. с обратным клапаном 80 мм.

Прошло 3 месяца ни одной заявки по холодным помещениям.


Вложения:
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss переврезка трубопровода смешения с 50 на 80 мм. с обратным клапаном 80 мм..jpg
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss переврезка трубопровода смешения с 50 на 80 мм. с обратным клапаном 80 мм..jpg [ 60.71 KIB | Просмотров: 414 ]
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss переврезка трубопровода смешения с 50 на 80 мм. с обратным клапаном 80 мм...jpg
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss переврезка трубопровода смешения с 50 на 80 мм. с обратным клапаном 80 мм...jpg [ 88.44 KIB | Просмотров: 414 ]
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss переврезка трубопровода смешения с 50 на 80 мм. с обратным клапаном 80 мм....jpg
Ремонт узла смешения с насосным парным приводом Grundfoss переврезка трубопровода смешения с 50 на 80 мм. с обратным клапаном 80 мм....jpg [ 92.63 KIB | Просмотров: 414 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB