| Glavmex.ru https://glavmex.ru/forum/ |
|
| Схемы отопления с циркуляционными насосами вместо элеватора https://glavmex.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=18859 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | admin [ 15 авг 2025, 10:55 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Схемы отопления с циркуляционными насосами вместо элеватора | |||
Схемы отопления зависимые с циркуляционными насосами вместо элеватора отопления. Получиться ли согласовать такую схему в вашей теплосети не знаю но у меня один ввод и 6 элеваторных узлов запитанных от него собраны и работают. И два узла на втором абоненте. Кроме картинок расскажу как это хозяйство в эксплуатации за 4 года. И что из схемы можно выкинуть и система будет работать в ручном режиме. 1 - Фильтр на вводе не вошел находиться справа на верхней трубе. 2 - Регулировочный клапан Danfoss с электроприводом. 3 - Датчик температуры на подаче PT1000 4 - Циркуляционный сдвоенный насос Grundfoss. 5 - Фильтр на обратке. 6 - Обратный клапан Socla на сапоге подмеса. 7- Датчик температуры на обратке PT1000 Почему обратный фильтр до сапога подмеса : чтобы мусор не попал в циркуляционный насос. Отдельно установлен контроллер Danfoss 200 На улице стоит датчик температуры на не солнечной стороне и подальше от источников тепла. Нужно обратить внимание есть РТ 100 и РТ 1000 поэтому при покупке и заказе внимательней.
|
||||
| Автор: | admin [ 30 авг 2025, 18:50 ] | |||||
| Заголовок сообщения: | Re: Схемы отопления с циркуляционными насосами вместо элеват | |||||
Схема отопления зависимые с циркуляционными насосами вместо элеватора отопления № 2. Схема обвязки аналогична предыдущему узлу отопления но есть отличия. Щит автоматики собран на контроллерах фирмы Тритон. что потянуло за собой установку датчиков температуры РТ - 100 Насосная группа установлена на подаче после подмеса через обратный клапан , после снижения температуры.
|
||||||
| Автор: | admin [ 07 сен 2025, 11:24 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Схемы отопления с циркуляционными насосами вместо элеват | ||||
Схема отопления зависимая с циркуляционными насосами и обратным клапаном. узел №3
|
|||||
| Автор: | admin [ 09 сен 2025, 18:56 ] | |||||
| Заголовок сообщения: | Re: Схемы отопления с циркуляционными насосами вместо элеват | |||||
Узел отопления с контроллером , циркуляционным насосом , КЗР и обратным клапаном. В отличие от 3-х предыдущих узлов основное отличие это место установки насоса на трубопроводе обратного теплоносителя. Вроде логично поскольку температура теплоносителя заметно ниже после системы отопления на 20-30 градусов. Но и на предыдущих схемах циркуляции температура теплоносителя заметно снижена от температуры подачи из города за счет подмеса остывшего теплоносителя через обратный клапан. Поэтому 70 или 35 разница конечно есть но на ресурс насоса критично не влияет поскольку рабочая температура 100-120 градусов. Уточнить можно в паспорте насоса. Grundfos UPSD 40-120F диапазон рабочей температуры -10 - 120 град.
|
||||||
| Автор: | admin [ 13 сен 2025, 18:02 ] | ||||||
| Заголовок сообщения: | Re: Схемы отопления с циркуляционными насосами вместо элеват | ||||||
Узел отопления с контроллером , циркуляционным насосом , КЗР и обратным клапаном. Еще один узел с насосом на обратном трубопроводе. Посмотрим на "лишние трубопроводы" это трубопроводы системы вентиляции. Сверху обратка с клапаном КЗР и обводной шаровой регулировочной синей задвижкой , трубопровод переключается либо в подачу если система вентиляции с рекуперацией или в обратку если система вентиляции оснащена автоматикой и подогревает воздух с улицы. Как и в предыдущем узле на обратке отопления отсутствует фильтр. А он должен быть ведь мусор может попасть в насос и теплосеть требует возврата "чистого теплоносителя" после здания. На первых трех узлах фильтр стоит.
|
|||||||
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |