Текущее время: 11 фев 2026, 21:59

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Регулировка элеватора отопления - объема расхода теплоносит.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 18:00 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
Регулировка элеватора отопления - объема расхода теплоносителя с помощью регулятора перепада давления.


Вложения:
Регулировка элеватора отопления - обьема расхода теплоносителя с помощью регулятора перепада давления..jpg
Регулировка элеватора отопления - обьема расхода теплоносителя с помощью регулятора перепада давления..jpg [ 453.25 KIB | Просмотров: 825 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка элеватора отопления - объема расхода теплоно
СообщениеДобавлено: 10 авг 2025, 18:17 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
На этом теплосчетчике подключено 11 элеваторов отопления.

При обходах теплопункта и элеваторного узла иногда пишутся показания теплосчетчика.
На данный момент нас интересует расход теплоносителя в м.куб.ч.
На обходном листе выделил красным.

44.33
35.95
36.2
34.83 и вот температура начала повышаться за бортом и начинает расти обратка.
Приходиться ходить поджимать регуляторы перепада а если бы стоял 1 на головном вводе достаточно было зажать один.
24.72
23.345
13.8

Первые показания Q - слишком велики поэтому пришлось поджимать в расчет не берем.
Последние Q - судя по объему было закрыто один или несколько элеваторов.

Итак 36.2 м.куб.ч. и 23.345 итого мы снизили расход на 25.5 % но надо заметить часть элеваторов не работает как положено поэтому 25.5 % это не предел.
Почему элеваторы не работают нормально посмотреть можно в этой теме:
viewtopic.php?f=18&t=18851 Элеватор отопления как его заставить работать.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка элеватора отопления - объема расхода теплоно
СообщениеДобавлено: 13 авг 2025, 16:08 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
При оценке работы элеватора отопления один из самых значимых параметров это - коэффициент смешения.

Если добиться МАХ 3.5 и даже выше для качественной работы при минусовой температуре подмес надо уменьшать если на сапоге стоит задвижка достаточно ее прижать для получения коэффициента подмеса 2.2

А вот весной открыв ее на полную мы получим пониженную температуру что позволит снизить расход теплоносителя и снизить температуру в системе отопления. Поскольку МИН температура теплоносителя ограничена температурой горячей воды.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB