| Автор: | admin [ 20 мар 2025, 08:41 ] | |||||
| Заголовок сообщения: | Элеватор отопления как его заставить работать. | |||||
Зачастую получив в подарок от предшественников теплопункт с плохо работающим или неработающим элеватором начинаешь копать книжки и интернет но это долго и длительно. Самое простое и не требующее особых усилий это проверить коэффициент смешения элеватора. Основным пожалуй условием провести два измерения подряд. 1 - в том положении задвижек какое есть в первоначальный момент. 2 - открыть все прижатые ( задвижки - регуляторы- балансировочники-регуляторы расхода)на потребителей в здании. После поз 1 и 2 для измерений должно пройти достаточно времени чтобы система выровнялась. Это особенно актуально если система отопления капитально ремонтировалась или добавлялись новые потребители. Достаточно измерить температуру в 3-х местах. 1 - на подаче теплоносителя перед элеватором. 2 - после элеватора отопления. 3 - на обратке со здания. Класс прибора для измерения температуры особой роли не играет , удобства пользования конечно добавляет но для оценки работы элеватора отопления нам не требуются идеальные показания температуры , если измерения проводить одним прибором. Для расчета подмеса применяется формула И = (t1-t2)/(t2-t3) если еще проще 1-2 2-3 После поделить первый результат на второй. если результат близкий к 2.2 то остается радоваться что с элеватором все хорошо и искать проблемы в других местах. Если внимательно посмотреть первое фото то появилось новое место измерения t 4 . Если t 4 = или близка к t 3 то все хорошо. А вот если больше то это проблема. Настройка Элеваторных узлов отопления. https://rutube.ru/channel/59416906/playlists/
|
||||||
| Автор: | admin [ 21 мар 2025, 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Элеватор отопления как его заставить работать. |
Если температура t 4 больше t 3 это означает что элеватор пропускает часть городского теплоносителя через сапог в обратку. При этом давление на подаче после элеватора меньше чем на обратке после здания - подпирает подмес. Настройка элеватора отопления. https://rutube.ru/channel/59416906/playlists/ |
|
| Автор: | admin [ 28 мар 2025, 17:18 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Элеватор отопления как его заставить работать. | ||
Настройка элеватора отопления - обходной лист - 1. На самом деле обходной лист при 1-2 элеваторах не особенно актуален. Но у меня в хозяйстве около 30 элеваторных узлов поэтому чтобы не забыть и иметь статистику качества работы элеватора мне они не только нужны а необходимы. Полностью придерживаться моих нет необходимости но нужные вам параметры лучше записывать при попадании в ЦТП или ИТП Это не полный лист за все время а часть. Особенно улыбает как я начинал 3 года назад. при случае найду выложу чтобы было видно самое начало. Сначала просто фотографировал все параметры но это провальное решение - большой обьем фото а каждое надо открыть и перевести в цифру в итоге отказался. Первые 3 параметра это показания теплосчетчика. 1 - Q - расход теплоносителя в метрах куб. 2 - Т1 и Т2 - показания температуры на теплосчетчике подача и обратка. Но это если теплосчетчик рядом. 3 - параметры температуры элеватора 1 - на подаче 2 - после элеватора 3 - на обратке после здания 4 - параметры давления на манометрах 1 - на входе 2 - перед регулятором перепада 3 - после регулятор перепада 4 - после элеватора 5 - через черточку - на обратке со здания 5 - в белом квадратике подсчет и сам коэффициент подмеса. 6 - в красных квадратиках длина сжатия пружины регулятора перепада давления в мм. как видно при + за бортом пружина длиннее , зимой короче. Коэффициент подмеса достойный но не идеальный.
|
|||
| Автор: | admin [ 28 мар 2025, 18:13 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Элеватор отопления как его заставить работать. | ||
Настройка элеватора отопления - обходной лист один из первых - 6 Как видно полные параметры первый раз сняты 06.11.24 Все необходимое давление и температура. Первый раз записан параметр - длина пружины регулятора перепада давления 30.11.24 Но это почти самый беспроблемный элеваторный узел. Регулировка 2 раза. Зимой нужно увеличить расход теплносителя сжав пружину , когда температура опускается - 10 - 15 градусов и весной уменьшить расход отпустив пружину,когда температура поднимается до 0-+5 градусов.
|
|||
| Автор: | admin [ 28 мар 2025, 18:29 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Элеватор отопления как его заставить работать. | ||
Настройка элеватора отопления - обходной лист - 6 Элеватор тоже беспроблемный поэтому и записей обхода так мало. Первый раз полные параметры сняты - 09.01.25 Коэффициент смешения 13.01.25 И - 2.6
|
|||
| Автор: | admin [ 29 мар 2025, 17:26 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Элеватор отопления как его заставить работать. | |||
Элеватор отопления и его связь с температурным графиком. Первая строчка в температурном графике это уличная температура от +8 до -26 град ц. Т1 это теплоносителя на входе в ЦТП или ИТП Т2 температура возврата теплоносителя после системы отопления потребителя. Если коэффициент смешения явно меньше 2.2 то открыв регулятор - увеличив давление и объем подачи теплоносителя , температура теплоносителя после элеватора заметно растет это видно по листку обхода. Строчка выделена белой линией. температура после элеватора 60.5 град.ц. А по графику при минус - 2 град.ц температура подачи после элеватора должна быть 57 град.ц. Обратка должна быть 49 град.ц. у нас при измерении пирометром на поверхности труб и задвижек температура ниже на 2- 4 градуса поскольку они охлаждаются воздухом. Пирометр показал 47.8 + минимум 2 градуса уже больше чем рекомендовано МОЭК. К температуре подачи тоже надо добавить мин 2 градуса. Батареи отопления не могут снять столько тепла и обратка получается заметно выше (рекомендуемой) МОЭК. К тем кто не прислушивается инспектора МОЭК при сдаче подготовки к отопительному сезону ставят палки в колеса воспитывая сознательность потребителей. Заметим что коэффициент смешения почти нормальный 2 вместо 2.2
|
||||
| Автор: | admin [ 31 мар 2025, 17:33 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Элеватор отопления как его заставить работать. | |||
Наладка элеватора отопления таблица расходов 26 элеваторов и их коэффициенты смешения. Для оценки работы элеваторов пришлось составить табличку но характеристики пока не все. Только расход через элеватор и фактический коэффициент смешения. Я насчитал 26 шт. еще 2 где то заблудились. Самый маленький коэффициент смешения 0.82 самый большой 3.89 При наличии такого количества пациентов уже можно строить догадки , предположения и делать выводы. В данной таблице не хватает характеристик элеваторов D горловины и D сопла , перепада на зданиии-сопротивления системы и размеров отапливаемых помещений. Левый столбец это расход через сопло по теплосчетчику. Правый коэфффициент смешения. Когда таблица будет заполнена можно будет оценить хорошо работающие элеваторы - не требующие обслуживания в течении отопительного сезона.
|
||||
| Автор: | admin [ 04 апр 2025, 12:13 ] | |||||
| Заголовок сообщения: | Re: Элеватор отопления как его заставить работать. | |||||
Посмотрим на один из проблемных элеваторных узлов. Проблемный элеватор № 1 Все параметры есть , уже можно гадать что не дышит. Q - 1.7 м.куб час расход по счетчику. S - площадь здания - 2300 м.куб. H - высота здания - 3.6 - 3.9 м. слишком старая экспликация помещений. Коэффициент смешения - 1.34 - 1.57 На данном элеваторе сопло заметно короче чем на картинке из книжки всего 100 мм. чуть не достает до оси подмеса. Высота фланца подмеса не бьется с табличной 120 по факту по таблице 145 мм.
|
||||||
| Автор: | admin [ 05 апр 2025, 16:21 ] | |||||||||
| Заголовок сообщения: | Re: Элеватор отопления как его заставить работать. | |||||||||
Заставить работать элеватор отопления , элеватор отопления № 3 L - 545 мм. После унификации ряда элеваторов отопления , 545 мм. размер исключили из списка выпускаемых. С № 3 № 4 и №5 все элеваторы выпускаются размером 625 мм. и отличаются диаметром горловины смешения и сопутствующими размерами. Зато можно поменять элеватор не переваривая трубопроводы подсоединения. Посмотрим на характеристики элеватора № 3: - диаметр горловины 25 мм. - диаметр сопла 7.5 мм. В состоянии поставки элеватор приходит с МИН диаметром сопла , здесь 6 мм. Расход элеватора по счетчику - 1.7 м.куб.ч. Надо обратить внимание на давление при съеме показаний расхода потому как весна и элеватор поджат. По таблице из книги , элеватор № 3 имеет расход - 1-3 м.куб.ч при диаметре отверстия сопла - 6 - 10 мм. Фото элеватора после удаления теплоизоляции.
|
||||||||||
| Автор: | admin [ 06 апр 2025, 10:24 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Элеватор отопления как его заставить работать. | ||
Попробуем посчитать сколько по факту подается воды в систему отопления здания после элеватора. Пока не будем учитывать повышенную температуру после элеватора из за малого коэффициента смешения. По счетчику расход теплоносителя - 1.7 м.куб.ч. Коэффциент смешения при этом - 1.34 Объем воды который подается в систему отопления - 1.7 * 1.34 = 2.278 м.куб.ч. + 1.7 = 3.978 2.278 это объем воды с подмеса - с обратки поступающий через сапог. Расход измерялся при давлении подачи после элеватора теплоносителя в здание 3.8 Атм. А МАХ давление после элеватора 4.2 Атм. соответственно и МАХ коэффициент смешения - 1.57 Итак у нас получилось 3.978 м.куб.ч. при площади здания - 2300 м.кв.
|
|||