Настроить отопление когда балансировка не помогает ,что случилось с элеватором ,элеватора ВТИ Мосэнерго завода МЛМЗ № 7
На фотографиях характеристики и чертежи элеваторов Завода МЛМЗ
При измерении горловины у нас получилось диаметр 52 мм. А вот когда мы измерили горловину с другой стороны диаметр получился другой 57.5 мм.
Поэтому теперь всегда измеряю диаметр горловины с двух сторон чтобы избежать ошибок.
Горловина диаметр по чертежу - 59 мм. Сопло МИН диаметр - 21 мм.
По факту: Диаметр горловины - 57.5 мм. Диаметр сопла - 10 мм.
Видно насколько размеры отличаются.
Еще больше вызывает сомнения длина сопла: Длина сопла нашего элеватора № 7 - 182 мм. Длина сопла по чертежу МЛМЗ № 7 - 155 мм.
Длина до сужения горловины - 185 мм.
| Вложения: |

Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , элеватора ВТИ мосэнерго завода МЛМЗ № 7 , измерение длины до сужения горловины 185 - 190 мм...jpg [ 409.45 KIB | Просмотров: 1587 ]
|

Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , элеватора ВТИ мосэнерго завода МЛМЗ № 7 , измерение диаметра горловины текстолитовой пробкой..jpg [ 414.2 KIB | Просмотров: 1588 ]
|

Настроить отопления когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором...jpg [ 420.77 KIB | Просмотров: 1588 ]
|

Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , элеватора ВТИ мосэнерго завода МЛМЗ № 5.jpg [ 514.81 KIB | Просмотров: 1588 ]
|

Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , элеватора ВТИ мосэнерго завода МЛМЗ № 7.jpg [ 71.01 KIB | Просмотров: 1588 ]
|

Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , элеватора ВТИ мосэнерго завода МЛМЗ № 7 размеры сопла..jpg [ 127.97 KIB | Просмотров: 1588 ]
|

Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , элеватора ВТИ мосэнерго завода МЛМЗ № 7 характериристики..jpg [ 56.63 KIB | Просмотров: 1588 ]
|

Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , элеватора ВТИ мосэнерго завода МЛМЗ № 7 чертеж сопла..jpg [ 36.69 KIB | Просмотров: 1588 ]
|
|
|