 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 19:33 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором.

Вторая попытка улучшить работу элеватора - установка втулки для уменьшения диаметра горловины.

Втулка внутренним диаметром 43 мм. плотно впрессовали в горловину. 21.02.25
Как видно в обходном листе коэффициент смешения c 0.913 - 1.37 увеличился до 1.44 - 1.685 но до 2.2 еще далеко.

При диаметре горловины 43 мм. номер элеватора № 6 длина сопла по чертежу 175 мм. а по факту осталось 182 мм.
Если его укоротить подмес бы еще увеличился.


Вложения:
Настроить отопления когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором ,обходной лист № 2.jpg
Настроить отопления когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором ,обходной лист № 2.jpg [ 384.13 KIB | Просмотров: 1609 ]
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , элеватора ВТИ мосэнерго завода МЛМЗ № 7 , оправка для измерения диаметра горловины..jpg
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , элеватора ВТИ мосэнерго завода МЛМЗ № 7 , оправка для измерения диаметра горловины..jpg [ 427.59 KIB | Просмотров: 1609 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 18:38 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
Резерв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 18:38 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
Резерв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2025, 18:41 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором.

Коэффициент подмеса не дотянул до 2.2 1.44 - 1.685 все таки маловато.

Третьей попыткой была замена элеватора отопления на № 6 Центрэнергостроя

После замены на элеватор отопления Центрэнергостроя №6 величина подмеса выросла до 2.59 - 2.92

Посмотрим на работу в отопительный сезон.


Вложения:
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , замена на Центрэнергостроя  № 6.JPG
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , замена на Центрэнергостроя № 6.JPG [ 494.96 KIB | Просмотров: 1522 ]
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором ,Элеватор отопления стальной Центроэнергостроя с 2-мя из 3-х свободнонасаженными фланцами  общий вид..jpg
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором ,Элеватор отопления стальной Центроэнергостроя с 2-мя из 3-х свободнонасаженными фланцами общий вид..jpg [ 422.11 KIB | Просмотров: 1557 ]
Настроить отопление когда балансировка не помогает , Элеватор отпления Центроэнергостроя  длина элеватора..jpg
Настроить отопление когда балансировка не помогает , Элеватор отпления Центроэнергостроя длина элеватора..jpg [ 372.38 KIB | Просмотров: 1557 ]
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , Элеватор отопления стальной Центроэнергостр диаметр горловины..jpg
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , Элеватор отопления стальной Центроэнергостр диаметр горловины..jpg [ 425.6 KIB | Просмотров: 1557 ]
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , Элеватор отопления стальной Центроэнергостроя наружный диаметр подмеса..jpg
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , Элеватор отопления стальной Центроэнергостроя наружный диаметр подмеса..jpg [ 416.66 KIB | Просмотров: 1557 ]
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , длина до горловины элеватора..jpg
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , длина до горловины элеватора..jpg [ 694.24 KIB | Просмотров: 1557 ]
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , диаметр сопла элеватора..jpg
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , диаметр сопла элеватора..jpg [ 386.22 KIB | Просмотров: 1557 ]
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , длина сопла элеватора...jpg
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , длина сопла элеватора...jpg [ 434.61 KIB | Просмотров: 1557 ]
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , длина сопла элеватора..jpg
Настроить отопление когда балансировка не помогает , что случилось с элеватором , длина сопла элеватора..jpg [ 493.49 KIB | Просмотров: 1557 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 20:03 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
Элеватор отопления № 5

В прошлом году ни одного замечания по отоплению здания. И вот сначала жалобы 3 этаж , после 4. 3 дня поиска по зданию и подтягивания перегревающих стояков ситуацию полностью не исправило , я бы еще ползал но тут шеф повелел проверить сопло элеватора на предмет попадания постороннего предмета.
Почему эта идея не посетила меня:
1 - расход теплоносителя через сопло остался прежний в пределах погрешности ( перепада давления ) на головном вводе.
2 - Коэффициент подмеса остался практически неизменен - 2.14
Проверить расход при 2-х элеваторах просто , надо закрыть подачу на второй элеватор.
" Чистого " результата не получиться поскольку расход увеличиться из за увеличения давления вследствие закрытия второго элеватора, но можно после прикрыть и второй и в пропорции расход уточнить.
Налипший на сопло мусор сечение почти не закрыл но отклонял струю из сопла в стенку элеватора что привело к резкому падению напора элеватора.


Вложения:
Забитое спло элеватора № 5  нарост смещает струю теплоносителя мешает создать напор,,..JPG
Забитое спло элеватора № 5 нарост смещает струю теплоносителя мешает создать напор,,..JPG [ 554.66 KIB | Просмотров: 573 ]
Забитое спло элеватора № 5  нарост смещает струю теплоносителя мешает создать напор...JPG
Забитое спло элеватора № 5 нарост смещает струю теплоносителя мешает создать напор...JPG [ 504.38 KIB | Просмотров: 573 ]
Забитое спло элеватора № 5  нарост смещает струю теплоносителя мешает создать напор,..JPG
Забитое спло элеватора № 5 нарост смещает струю теплоносителя мешает создать напор,..JPG [ 794.36 KIB | Просмотров: 573 ]
Забитое спло элеватора № 5  нарост смещает струю теплоносителя мешает создать напор..JPG
Забитое спло элеватора № 5 нарост смещает струю теплоносителя мешает создать напор..JPG [ 650.73 KIB | Просмотров: 573 ]
Забитое спло элеватора № 5  нарост смещает струю теплоносителя мешает создать напор....JPG
Забитое спло элеватора № 5 нарост смещает струю теплоносителя мешает создать напор....JPG [ 787.47 KIB | Просмотров: 573 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2025, 20:05 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
Здесь мы боролись с эти элеваторным узлом в итоге поменяли антикварный элеватор на современный № 5
viewtopic.php?f=18&t=18841


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 09:20 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
На обходном листе сверху выделен расход после рассверливания сопла.
После черты видно показания которые однозначно трактовать как неисправность элеватора нельзя:
1 - коэффициент смешения
2 - расход теплоносителя через элеватор

После прочистки сопла элеватора № 5 расход через сопло увеличился на 225 литров.
Из чего делаем вывод мусор налипший на стенку сопла отклонял струю теплоносителя в стенку элеватора и заметно упал напор элеватора в сеть отопления здания.

Наладка элеваторов отопления РУТУБ.
https://rutube.ru/plst/994240/


Вложения:
Не работает элеватор отопления обходной лист показаний..jpg
Не работает элеватор отопления обходной лист показаний..jpg [ 469.64 KIB | Просмотров: 564 ]
Не работает элеватор отопления № 5 забито сопло 10.5 мм..jpg
Не работает элеватор отопления № 5 забито сопло 10.5 мм..jpg [ 688.96 KIB | Просмотров: 564 ]
Не работает элеватор отопления забитое сопло элеватора отопления № 5 диаметр сопла 10.5 мм,,..jpg
Не работает элеватор отопления забитое сопло элеватора отопления № 5 диаметр сопла 10.5 мм,,..jpg [ 687.56 KIB | Просмотров: 564 ]
Не работает элеватор отопления забитое сопло элеватора отопления № 5 диаметр сопла 10.5 мм,..jpg
Не работает элеватор отопления забитое сопло элеватора отопления № 5 диаметр сопла 10.5 мм,..jpg [ 690.39 KIB | Просмотров: 564 ]
Не работает элеватор отопления забитое сопло элеватора отопления № 5 диаметр сопла 10.5 мм.,..jpg
Не работает элеватор отопления забитое сопло элеватора отопления № 5 диаметр сопла 10.5 мм.,..jpg [ 620.01 KIB | Просмотров: 564 ]
Не работает элеватор отопления забитое сопло элеватора отопления № 5 диаметр сопла 10.5 мм..,.jpg
Не работает элеватор отопления забитое сопло элеватора отопления № 5 диаметр сопла 10.5 мм..,.jpg [ 622.93 KIB | Просмотров: 564 ]
Не работает элеватор отопления забитое сопло элеватора отопления № 5 диаметр сопла 10.5 мм...jpg
Не работает элеватор отопления забитое сопло элеватора отопления № 5 диаметр сопла 10.5 мм...jpg [ 516.01 KIB | Просмотров: 564 ]
Не работает элеватор отопления забитое сопло элеватора отопления № 5 диаметр сопла 10.5 мм..jpg
Не работает элеватор отопления забитое сопло элеватора отопления № 5 диаметр сопла 10.5 мм..jpg [ 518.66 KIB | Просмотров: 564 ]
Не работает элеватор отопления забито сопло 10.5 мм. Мусор прилипший на сопло (5).jpg
Не работает элеватор отопления забито сопло 10.5 мм. Мусор прилипший на сопло (5).jpg [ 331.05 KIB | Просмотров: 564 ]
Не работает элеватор отопления забито сопло 10.5 мм. Мусор прилипший на сопло,..jpg
Не работает элеватор отопления забито сопло 10.5 мм. Мусор прилипший на сопло,..jpg [ 319.18 KIB | Просмотров: 564 ]
Не работает элеватор отопления забито сопло 10.5 мм. Мусор прилипший на сопло.,..jpg
Не работает элеватор отопления забито сопло 10.5 мм. Мусор прилипший на сопло.,..jpg [ 428.65 KIB | Просмотров: 564 ]
Не работает элеватор отопления забито сопло 10.5 мм. Мусор прилипший на сопло..,.jpg
Не работает элеватор отопления забито сопло 10.5 мм. Мусор прилипший на сопло..,.jpg [ 147.93 KIB | Просмотров: 564 ]
Не работает элеватор отопления забито сопло 10.5 мм. Мусор прилипший на сопло...jpg
Не работает элеватор отопления забито сопло 10.5 мм. Мусор прилипший на сопло...jpg [ 295 KIB | Просмотров: 564 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2025, 07:08 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
Еще одним параметром системы отопления является перепад давления в системе отопления.
Меряется манометром после элеватора и на обратке перед трубой подмеса-сапогом.

Результат вторая строчка снизу справа 3.48 Атм подача и 3.225 обратка.

Если вычесть 3.48 - 3.225 = 0.225 кг.см.кв = 2.25 м.вод столба

1 кг.см.кв = 10 метров водяного столба.

По книжкам перепад в системе отопления здания : 2 - 4 метров водяного столба.

Не знаю зачем но перепад во всех книжках указывается в метрах водяного столба.

Перепад меряли до снятия конуса и очистки от мусора надо будет померять после.
Или может сопротивление системы постоянно независимо от напора элеватора отопления.


Вложения:
Не работает элеватор отопления обходной лист показаний..jpg
Не работает элеватор отопления обходной лист показаний..jpg [ 469.64 KIB | Просмотров: 493 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2025, 19:01 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16854
Резерв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB