СообщениеДобавлено: 21 май 2025, 19:15 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16863
Не греют последние стояки отопления что делать , график обхода и настройки элеватора.

Несмотря на неполный результат зиму прожили коэффициент смешения 1.49 - 1.568
А как хотелось бы 2.2 но это самый первый элеватор и данных для корректных решений не хватало.

При давлении до элеватора 6 -5.2 Атм. шум элеватора изматывает пришлось рассверливать сопло сначала с 6 до 7 мм. и после 8.5 мм.

Какие последствия при малом коэффициентом смешения , когда напор достаточен и последние стояки горячие - повышенная температура теплоносителя после элеватора и соответственно повышенная температура обратки.
С этим можно бороться только прижимая подачу перед элеватором следя по манометрам после регулятора и после элеватора.
Регулировку энергично проводить не советую можно "свалить" систему особенно если нет длительного графика обходов.


Вложения:
Не греют последние стояки отопления что делать , график обхода и настройки элеватора..jpg
Не греют последние стояки отопления что делать , график обхода и настройки элеватора..jpg [ 2.1 MIB | Просмотров: 11431 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 19:18 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16863
Резерв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 19:18 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16863
Резерв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 19:18 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16863
Резерв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 19:19 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16863
Резерв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 19:21 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16863
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2

Проблемный элеватор № 7

Основная характеристика работы элеватора это коэффициент смешения так здесь он самый маленький из всех 0.25 - 0.81
Из за нехватки объема теплоносителя и не греют последние стояки.
Если добавить давление перед элеватором сразу перегрев обратки.


Вложения:
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , Альбом НТС 63-92 ,чертеж элеватора..jpg
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , Альбом НТС 63-92 ,чертеж элеватора..jpg [ 131.39 KIB | Просмотров: 11114 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 ,  Альбом НТС 63-92 , таблица размеров..jpg
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , Альбом НТС 63-92 , таблица размеров..jpg [ 267.48 KIB | Просмотров: 11114 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , чертеж и размеры сопла Альбом НТС 63-92.jpg
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , чертеж и размеры сопла Альбом НТС 63-92.jpg [ 168.14 KIB | Просмотров: 11114 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 19:21 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16863
Резерв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2025, 20:04 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16863
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2

Элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2
Размеры элеватора.

Удивил вес элеватора , похоже он сделан из целой заготовки. По таблице 9 кг. очень похоже на правду.


Вложения:
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2  общий вид..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 общий вид..JPG [ 473.35 KIB | Просмотров: 11114 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 Длина элеватора..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 Длина элеватора..JPG [ 457.46 KIB | Просмотров: 11114 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2  диаметр отверстия головины..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 диаметр отверстия головины..JPG [ 400.99 KIB | Просмотров: 11114 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2  вид на горловину..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 вид на горловину..JPG [ 1.89 MIB | Просмотров: 11114 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2  высота до оси подачи..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 высота до оси подачи..JPG [ 489.72 KIB | Просмотров: 11114 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2  длина до оси подмеса..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 длина до оси подмеса..JPG [ 2.04 MIB | Просмотров: 11114 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2  длина выходного конуса элеватора..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 длина выходного конуса элеватора..JPG [ 403.9 KIB | Просмотров: 11114 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2  осадок в горловине подмеса..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 осадок в горловине подмеса..JPG [ 1.91 MIB | Просмотров: 11114 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2  вид на обратный конус...JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 вид на обратный конус...JPG [ 1.85 MIB | Просмотров: 11114 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2  вид на обратный конус..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 вид на обратный конус..JPG [ 490 KIB | Просмотров: 11114 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2025, 06:56 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16863
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2

Фото снятого сопла с размерами.
При измерении длины сопла надо добавить величину проставочного колечка поскольку оно ставиться после сопла поджимая юбку стакана.
Но проставочное колечко провальное решение поскольку сетевая вода может проходить между кольцом и юбкой стакана падая в сапог и создавая подпор в обратке.
Если есть возможность надо расточить колечко чтобы становить на корпусе сопла перед юбкой.

Длина сопла 109 мм. + 3 мм. проставочное кольцо = 112 мм. Что на 12 мм. длиннее чем по данным Альбом НТС 63-92
Должно быть 100 мм.
Длина отверстие сопла - 14 мм. что с данными Альбом НТС 63-92 никак не бьется.


Вложения:
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , чертеж и размеры сопла Альбом НТС 63-92.jpg
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , чертеж и размеры сопла Альбом НТС 63-92.jpg [ 168.14 KIB | Просмотров: 11103 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , , длина сопла..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , , длина сопла..JPG [ 394.59 KIB | Просмотров: 11103 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , , наружный диаметр юбки стакана сопла..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , , наружный диаметр юбки стакана сопла..JPG [ 478.44 KIB | Просмотров: 11103 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , внутренний диаметр стакана сопла..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , внутренний диаметр стакана сопла..JPG [ 473.14 KIB | Просмотров: 11103 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , длина стакана сопла..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , длина стакана сопла..JPG [ 445.44 KIB | Просмотров: 11103 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , внутренний диаметр проставочного кольца..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , внутренний диаметр проставочного кольца..JPG [ 325.91 KIB | Просмотров: 11103 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , толщина проставочного кольца..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , толщина проставочного кольца..JPG [ 406.92 KIB | Просмотров: 11103 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , наросты мусора в сопле...JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , наросты мусора в сопле...JPG [ 292.83 KIB | Просмотров: 11103 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , наросты мусора в сопле..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , наросты мусора в сопле..JPG [ 1.31 MIB | Просмотров: 11103 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2025, 18:13 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16863
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2

Обходной лист работы элеватора , коэффициент смешения элеватора 0.25 - 0.81
Даже 0.81 это крайне мало но еще больше страдает связанное с этим падение напора в системе отопления.

Зажав стакан сопла за наружную поверхность в токарном патроне , подрезаем два торца посадочный и прижимной с одного установа.
Для получения соосности просверливаемого отверстия оси сопла , от этого зависит качество работы элеватора и его КПД.


Вложения:
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , обходной лист работы элеватора..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , обходной лист работы элеватора..JPG [ 249.53 KIB | Просмотров: 3574 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , подрезка торца стакана отрезным резцом как чисто..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , подрезка торца стакана отрезным резцом как чисто..JPG [ 393.18 KIB | Просмотров: 3574 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , подрезка примыкающего торца отрезным резцом..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , подрезка примыкающего торца отрезным резцом..JPG [ 309.07 KIB | Просмотров: 3574 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , подрезанный посадочный торец стакана сопла..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , подрезанный посадочный торец стакана сопла..JPG [ 143.73 KIB | Просмотров: 3574 ]
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , подрезанный торец..JPG
Не работает элеватор отопления ВТИ Мосэнерго № 2 , подрезанный торец..JPG [ 422.96 KIB | Просмотров: 3574 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB