| Автор: | admin [ 15 дек 2023, 16:50 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж | ||||
Стояки правый и левый на лестнице , окончание лежака. На правой лестничной клетке оканчиваются оба лежака с переходом на лестничные стояки отопления. Лежаки идут в комнате по стенке и зашиты наглухо померять температуру не приходило в голову поскольку их визуально не видно , лестничные стояки врезаны в общие лежаки. Температура обратки заметно больше остальных стояков удалось прикинуть только тепловизором. Одна из батарей отрезана не понятно зачем. Даже при полностью открытых лестничных стояках "собрать" систему удалось , все проблемные помещения прогрелись и батареи горячие.
|
|||||
| Автор: | admin [ 17 дек 2023, 06:47 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж | ||
Схема разводки отопления по подвалу и лежаки на 2-м этаже с лестничными стояками. Окончательная схема отопления. На лестничной клетке стояк заметно перегревает но поджать пробковый латунный кран во время отопительного сезона задача провальная , особенное если его оторвать , в подаче после элеватора 70-80 градусов.
|
|||
| Автор: | admin [ 19 дек 2023, 16:06 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж | ||
Прошелся по лестничным стоякам отопления обратки 48 ,46, 49 и 54 град. Отдельная на основной лестнице 56 град. Вот куда сбегает теплоноситель с учетом обратки по стоякам 42-46 градусов. 54 градуса зажать смог только на подаче завтра посмотрим.
|
|||
| Автор: | admin [ 19 мар 2025, 13:27 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж | ||||
В конце прошлого сезона было решено поменять элеватор на современный. Первый попался на глаза Барнаульского литейно-механического завода. Кроме сопла одной из главных характеристик водоструйного элеватора диаметр горловины смешения. Поскольку горловина была 41 мм. был выбран ближайший меньший диаметр 35 мм. Это соответствует № 5
|
|||||