Glavmex.ru
https://glavmex.ru/forum/

Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж.
https://glavmex.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=18841
Страница 3 из 3

Автор:  admin [ 15 дек 2023, 16:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж

Стояки правый и левый на лестнице , окончание лежака.

На правой лестничной клетке оканчиваются оба лежака с переходом на лестничные стояки отопления. Лежаки идут в комнате по стенке и зашиты наглухо померять температуру не приходило в голову поскольку их визуально не видно , лестничные стояки врезаны в общие лежаки.
Температура обратки заметно больше остальных стояков удалось прикинуть только тепловизором.
Одна из батарей отрезана не понятно зачем.

Даже при полностью открытых лестничных стояках "собрать" систему удалось , все проблемные помещения прогрелись и батареи горячие.

Вложения:
Стояк правый на леснице , окончание лежака..jpg
Стояк правый на леснице , окончание лежака..jpg [ 471.89 KIB | Просмотров: 4122 ]
Стояк левый на леснице , окончание лежака..jpg
Стояк левый на леснице , окончание лежака..jpg [ 463.39 KIB | Просмотров: 4122 ]
Стояк правый на леснице 2.5 этаж..jpg
Стояк правый на леснице 2.5 этаж..jpg [ 451.1 KIB | Просмотров: 4122 ]

Автор:  admin [ 17 дек 2023, 06:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж

Схема разводки отопления по подвалу и лежаки на 2-м этаже с лестничными стояками.

Окончательная схема отопления.
На лестничной клетке стояк заметно перегревает но поджать пробковый латунный кран во время отопительного сезона задача провальная , особенное если его оторвать , в подаче после элеватора 70-80 градусов.

Вложения:
Схема разводки отопления по подвалу и лежаки на 2-м этаже с лестничными стояками.jpg
Схема разводки отопления по подвалу и лежаки на 2-м этаже с лестничными стояками.jpg [ 434.92 KIB | Просмотров: 4105 ]

Автор:  admin [ 19 дек 2023, 16:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж

Прошелся по лестничным стоякам отопления обратки 48 ,46, 49 и 54 град.
Отдельная на основной лестнице 56 град.
Вот куда сбегает теплоноситель с учетом обратки по стоякам 42-46 градусов.
54 градуса зажать смог только на подаче завтра посмотрим.

Вложения:
Схема разводки отопления по подвалу и лежаки на 2-м этаже с лестничными стояками , самые горячие обратки стояков отопления 8-ми этажного здания..jpg
Схема разводки отопления по подвалу и лежаки на 2-м этаже с лестничными стояками , самые горячие обратки стояков отопления 8-ми этажного здания..jpg [ 438.44 KIB | Просмотров: 4072 ]

Автор:  admin [ 19 мар 2025, 13:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж

В конце прошлого сезона было решено поменять элеватор на современный.
Первый попался на глаза Барнаульского литейно-механического завода. Кроме сопла одной из главных характеристик водоструйного элеватора диаметр горловины смешения. Поскольку горловина была 41 мм. был выбран ближайший меньший диаметр 35 мм. Это соответствует № 5

Вложения:
Замена элеватора отопления Госсантехстроя с  горловиной Д - 41 мм. на Барнаульский № 5 с горловиной 35 мм..jpg
Замена элеватора отопления Госсантехстроя с горловиной Д - 41 мм. на Барнаульский № 5 с горловиной 35 мм..jpg [ 501.03 KIB | Просмотров: 2372 ]
Замена элеватора отопления Госсантехстроя с  горловиной Д - 41 мм. на Барнаульский № 5 с горловиной 35 мм...jpg
Замена элеватора отопления Госсантехстроя с горловиной Д - 41 мм. на Барнаульский № 5 с горловиной 35 мм...jpg [ 459.1 KIB | Просмотров: 2372 ]
Замена элеватора отопления Госсантехстроя с  горловиной Д - 41 мм. на Барнаульский № 5 с горловиной 35 мм. шильдик..jpg
Замена элеватора отопления Госсантехстроя с горловиной Д - 41 мм. на Барнаульский № 5 с горловиной 35 мм. шильдик..jpg [ 421.44 KIB | Просмотров: 2372 ]

Страница 3 из 3 Часовой пояс: UTC