При запуске отопления за бортом еще адекватная температура но за 3-4 дня отрегулировать отопление не удалось. Часть батарей , что и в прошлом году греет плохо. По команде шефа рассверлили сопло до 12 мм. При полностью открытом элеваторе и поджатии обраток на кольце 2-го этажа общая температура по теплосчетчику T - 107/54 гр.ц. Вроде в требования теплосети вписываются согласно графика. Но в некоторых комнатах батареи далеки даже от обратки в 54 гр.ц. Комната 213 на чертеже по факту 513 поскольку на 5 этаже , сейчас теплая. Но ,провалился" 3 этаж комната 313 под 513 на той же стороне стояка обратки , обратка при полностью открытой батарее 30 гр.ц.
Очень долго не мог понять возвращается 2 трубы обратки а подача одна. Причем температура обратки разная. Пожал более горячую на 13.30 мин. поджимать буду потихоньку но регулярно пока не сравняются обе.