| Glavmex.ru https://glavmex.ru/forum/ |
|
| Корректность работы теплосчетчика. https://glavmex.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=18810 |
Страница 2 из 2 |
| Автор: | admin [ 19 май 2021, 05:38 ] | ||||||||
| Заголовок сообщения: | Re: Корректность работы теплосчетчика. | ||||||||
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5 На одно крыло здания было установлено 7 узлов учета тепла на базе 2-х теплосчетчиков ВКТ-5 А вот показания совсем не "бьются" ВКТ-5 № 54 2 - 7.8604 Гкал.мес. 3 - 1.6003 4 - 2.0084 № 41 1 - 2.3440 2 - 3.3273 3 - 2.1482 4 - 2.7010 Посмотрим отчет №41 - 1 ввод. Итого за месяц объем воды - 502,082 м.куб дельта температуры - 4.61 град.ц. 502,082 * 4.61 = 2.3146 а по отчету 2.3448 Гкал.мес. Что и как считал теплосчетчик ??? но разница не принципиальна - 0.0302 * 2000 руб = 60.4 руб.
|
|||||||||
| Автор: | admin [ 20 май 2021, 05:29 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Корректность работы теплосчетчика. | ||||
Посмотрим на самые выбивающиеся показания. ВКТ-5 № 54 2 - 7.8604 Гкал.мес. 3 - 1.6003 4 - 2.0084 4 ввод - 3 этаж правая сторона. сначала смотрим на расход в М.куб. потом на Дельту температуры. 4 ввод 18.531 м.куб.сут * 4.85 градусов = 0.090 Гкал/сут. Для сравнения 2 ввод 4 этаж левая сторона. 2 ввод 26,351 м.куб.сут * 9.92 град. = 0.2620 Гкал/сут. Разница в 2.911 раза жесть. Если условия теплопотерь по теплозащитному контуру одинаковые таких разных показаний быть не может по определению. Если увеличивается объем прохода теплоносителя то падает дельта Т.
|
|||||