Glavmex.ru
https://glavmex.ru/forum/

Корректность работы теплосчетчика.
https://glavmex.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=18810
Страница 2 из 2

Автор:  admin [ 19 май 2021, 05:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректность работы теплосчетчика.

Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5

На одно крыло здания было установлено 7 узлов учета тепла на базе 2-х теплосчетчиков ВКТ-5

А вот показания совсем не "бьются"

ВКТ-5 № 54

2 - 7.8604 Гкал.мес.
3 - 1.6003
4 - 2.0084

№ 41

1 - 2.3440
2 - 3.3273
3 - 2.1482
4 - 2.7010

Посмотрим отчет №41 - 1 ввод. Итого за месяц объем воды - 502,082 м.куб дельта температуры - 4.61 град.ц. 502,082 * 4.61 = 2.3146 а по отчету 2.3448 Гкал.мес.
Что и как считал теплосчетчик ??? но разница не принципиальна - 0.0302 * 2000 руб = 60.4 руб.

Вложения:
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5  41-1.jpg
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5 41-1.jpg [ 122.92 KIB | Просмотров: 6317 ]
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5  41-2.jpg
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5 41-2.jpg [ 121.3 KIB | Просмотров: 6317 ]
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5  41-3.jpg
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5 41-3.jpg [ 121.93 KIB | Просмотров: 6317 ]
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5  41-4.jpg
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5 41-4.jpg [ 121.41 KIB | Просмотров: 6317 ]
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5  54-2.jpg
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5 54-2.jpg [ 123.53 KIB | Просмотров: 6317 ]
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5 54-3.jpg
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5 54-3.jpg [ 120.89 KIB | Просмотров: 6317 ]
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5 54-4.jpg
Корректность показаний крыльчатых теплосчетчиков ВКТ-5 54-4.jpg [ 121.29 KIB | Просмотров: 6317 ]

Автор:  admin [ 20 май 2021, 05:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Корректность работы теплосчетчика.

Посмотрим на самые выбивающиеся показания.

ВКТ-5 № 54

2 - 7.8604 Гкал.мес.
3 - 1.6003
4 - 2.0084

4 ввод - 3 этаж правая сторона. сначала смотрим на расход в М.куб. потом на Дельту температуры.

4 ввод 18.531 м.куб.сут * 4.85 градусов = 0.090 Гкал/сут.

Для сравнения 2 ввод 4 этаж левая сторона.

2 ввод 26,351 м.куб.сут * 9.92 град. = 0.2620 Гкал/сут.

Разница в 2.911 раза жесть.

Если условия теплопотерь по теплозащитному контуру одинаковые таких разных показаний быть не может по определению. Если увеличивается объем прохода теплоносителя то падает дельта Т.

Вложения:
Теплосчетчик ВКТ-5 на измерительных узла..JPG
Теплосчетчик ВКТ-5 на измерительных узла..JPG [ 305.47 KIB | Просмотров: 6309 ]
Теплосчетки ВКТ-5  . 2 ввод распечатка отчета , поиск перерасхода..jpg
Теплосчетки ВКТ-5 . 2 ввод распечатка отчета , поиск перерасхода..jpg [ 126.76 KIB | Просмотров: 6309 ]
Теплосчетки ВКТ-5  . 3 ввод. распечатка отчета , поиск перерасхода..jpg
Теплосчетки ВКТ-5 . 3 ввод. распечатка отчета , поиск перерасхода..jpg [ 125.67 KIB | Просмотров: 6309 ]

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/