Автор:  admin [ 06 окт 2016, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт теплообменника МАШИМПЕКС потек после опрессовки.

Ремонт теплообменника МАШИМПЕКС , потек после опрессовки , heat exchanger repair.

Первый раз этот теплообменник потек в 2010 г. но тогда размер был МАХ 540 мм. между силовых пластин. На этот раз размер 2016 г. уже от 520 до 528 мм.
Поскольку это уже 2-й ремонтируемый теплообменник то общий вывод: посередине теплообменников шпильки от усилия распирания вытягиваются - образуется "пузо"
На этом теплообменнике после попытки распустить и затянуть до МИН размера до 525 мм. не только опрессовать не удалось а просто потекло сразу.

Вложения:
Теплообменник вентиляции Alfa-Laval..JPG
Теплообменник вентиляции Alfa-Laval..JPG [ 332.32 KIB | Просмотров: 18452 ]
Поле размеров вытянутых шпилек теплообменника Alfa-Laval..JPG
Поле размеров вытянутых шпилек теплообменника Alfa-Laval..JPG [ 185.66 KIB | Просмотров: 18452 ]

Автор:  admin [ 06 окт 2016, 19:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт теплообменника ALFA-LAVAL потек после опрессовки.

Это первый теплообменник который мы ремонтировали.

Ремонт теплообменника Машимпекс , потек после опрессовки.
https://www.youtube.com/watch?v=VWRZh0NTgo4

Автор:  admin [ 06 окт 2016, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт теплообменника МАШИМПЕКС потек после опрессовки.

Изготовление уплотнительных резинок для теплообменника на температуру 150 градусов С и давление до 16 атм.