| Автор: | admin [ 10 дек 2015, 09:45 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров. ЦТП | ||||
Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизированного ЦТП (центральный тепловой пункт). При разработке проекта ЦТП поскольку количество зданий большое расчет производился по каждому зданию отдельно согласно площади и объему здания. Гидравлический расчет проводился согласно длинн и диаметров разводящих трасс и высоты зданий от 2-х этажных до 6-ти и одно даже 11-ти этажное. Необходимо уточнить: до постройки нового ЦТП в каждом из 18 ИТП индивидуальных тепловых пунктов установлен элеватор а на общем головном вводе теплосчетчик. При проблемах с отоплением просто приоткрывали задвижку перед элеватором. Самое веселое что после установки теплосчетчика пришлось внимательно следить за "обраткой" поскольку за превышение теплосеть насчитывает дополнительные гигакалории. И вот тут начались танцы: поскольку при температуре на улице -3 - +3 отопление при попытке поджать элеватор "падало". Искали не долго но ведь реально такие работы на старом оборудовании можно провести только после выключения подачи теплоносителя. Но мы легких путей не ищем , выключили отопление при 0 градусов разобрали элеватор и вот он сюрприз сопло рассверлено вместо 8 мм. 13 мм. пришлось срочно искать замену , хорошо старые элеваторы не выкинули. Сам элеватор расположен после фланца справа на 3-м фото. сопло элеватора на резьбе установлено в стакан. Задвижка с красным колесом это подмес с обратки - (обратного трубопровода) после нее трубопровод поднимается и врезается в элеватор. Принцип работы элеватора основан на явлении эжекции когда теплоноситель проходя через сопло увлекает за собой остывший теплоноситель с обратки снижая температуру до рабочей. Характеристиками элеватора является номер № камеры смешения и номер сопла элеватора соответственно внутренним размерам и проходному отверстию. На последнем фото до элеватора врезано несколько трубопроводов 1 на бойлер остальные на калориферы. Обратка с калориферов врезана в трубопровод подачи после элеватора.
|
|||||
| Автор: | admin [ 12 дек 2015, 09:49 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Балансировка отопления от автоматизированного ЦТП | ||||
При автоматизированном ЦТП наружный контур теплоснабжения и внутренний разделены через теплообменники в нашем случае их 2-ва. На головном вводе стоит по очереди спускник, запорный шаровый кран,грязевик,фильтр,катушка измерителя теплосчетчика,регулятор перепада давления после себя, и напоследок 2-ва теплообменника с автоматическими регуляторами расхода. На обратном трубопроводе оборудование в обратной последовательности только перед обратной головной задвижкой врезан трубопровод подпитки внутреннего контура со счетчиком. Головной ввод до теплообменников описан здесь. viewtopic.php?f=18&t=207
|
|||||
| Автор: | admin [ 20 дек 2015, 18:04 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Балансировка отопления от автоматизированного ЦТП | ||
Циркуляционные насосы Grundfos TP80-400.2 114 м.куб.час h- 34 м. 16 кг.см. 120*C Движение воды по внутреннему контуру отопления обеспечивается 3-мя циркуляционными насосами Grundfos TP80-400.2 Регулировка перепада давления обеспечивается частотным регулятором на одном из насосов. Одновременно работает 2-ва насоса один от частотника для обеспечения заданного перепада, второй напрямую. По программе насосы меняются
|
|||
| Автор: | admin [ 21 дек 2015, 06:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления от автоматизированного ЦТ |
резерв. |
|
| Автор: | admin [ 21 дек 2015, 06:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления от автоматизированного ЦТ |
Резерв. |
|
| Автор: | admin [ 21 дек 2015, 06:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления от автоматизированного ЦТ |
Резерв. |
|
| Автор: | admin [ 21 дек 2015, 06:43 ] | |||
| Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления от автоматизированного ЦТ | |||
После выхода из теплобменников трубопроводы объединяются и уходят по каналу на узлы ИТП. На каждом вводе ИТП стоит балансировочный клапан. Проектировщики не долго думая впихнули диаметр соответственно диаметру трубопровода. И если на последних ИТП это более менее обосновано а вот на первых ИТП возле основного ЦТП отрегулировать по нанесенной маркировке невозможно. Практически в каждом ИТП ввод делится на 2-ва соответственно и балансировочника тоже 2-ва. В некоторых 2-мя не обходиться , но еще сложнее когда ни балансировочников нет и задвижки отсутствуют. Правила регламетируют применение задвижек только открыто-закрыто регулировка не разрещается. Если 2-ве задвижки стоят последовательно то регулировать не только можно но и нужно правда крайне неудобно (не предназначены для регулировки). Небольшое отступление....ИТП это произвольное название - на самом деле ИТП это автоматизированный теплопункт на одного потребителя-здание. Как видно на второй фотографии от одного балансировочного крана разводка из 1-го трубопровода редкость обычно 2-ве и больше. На фото 3-ри трубы а вот здесь засада сопротивления труб разные , объем проходящего теплоносителя и температура обратки тоже получаются разными.
|
||||
| Автор: | admin [ 26 дек 2015, 16:43 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления от автоматизированного ЦТ | ||
Схема теплоснабжения 17 ИТП от автоматизированного ЦТП. Измерил расстояние от основного ЦТП до последнего получилось более 360 метров. Диаметр трубопровода по выходу из ЦТП Ду 200 мм. на последнем ИТП через 360 метров Ду 80 мм. Понятно что сопротивление на близких от ЦТП 20 метров ИТП на порядок меньше. При открытии балансировочника на полную теплоноситель пойдет только по ближайшим ИТП. Это и произошло на практике , когда включили отопление только половина зданий нагрелась. Вызвали проектировщиков и строителей ЦТП. Проектировщик построил без всяких справочных материалов графики распределения теплоносителя придраться по моему разумению в его рассуждениях было не к чему. В итоге на 1/3 от конца воткнули парную насосную станцию Grundfos. но полностью это проблему не решило. Как оказалось 360 метров это до последнего ИТП а до последнего стояка и все 500 метров. В итоге последнее 3-х этажное здание при морозах температура в помещениях +14 Все балансировочные краны от 50 до 100 мм. фирмы zetkama. Ставились согласно диаметру трубопровода подачи.
|
|||
| Автор: | admin [ 26 дек 2015, 17:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров. |
Резерв. |
|
| Автор: | admin [ 26 дек 2015, 17:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров. |
Резерв. |
|