Элеватор отопления как его заставить работать.
Летом было решено заменить элеватор № 2 на № 3 из за свиста высокой тональности и малого коэффициента подмеса.
У элеваторов отопления № 1 горловина - 15 мм. № 2 - 20 мм № 3 - 25 мм.
соответственно при том же диаметре сопла сетевая вода может захватить и протолкнуть больший объем теплоносителя с обратки.
Надо отметить при "малом " сопротивлении системы отопления.
Пришлось переваривать фланцы - размеры уже другие.
При первом запуске решил измерить перепад на системе отопления образцовым манометром.
А вот тук "КАЗУС" перепад обратный - 0.18 Атм.
Это у меня уже второй элеватор так ..оттопырился..
Видео.
https://rutube.ru/video/52f0b75b6128109 ... 5b47c1b71/Не работает элеватор отопления Вторая замена , с №2 на № 3 и опять ,,КАЗУС,,
Перепад еще померяем но вроде звезды сложились коэффициент подмеса 1.9 - 1.87
Запас по сечению регулятора перепада большой.