СообщениеДобавлено: 02 июл 2025, 18:34 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16676
Элеватор отопления на что обратить внимание при проектировании , монтаже и составлении техзадания.

Обычно на головном вводе теплосети подключены от 2 - до 10 элеваторов.
При "развлечениях" теплостанций иногда давление прыгает , расход растет либо падает. Это приводит к перегреву по обратке , при падении не очень заметно по крайней мере жалоб нет. Чтобы скачков избежать надо устанавливать регулятор перепада давления причем достаточно одного. А уже перед каждым элеватором балансировочный кран для регулировки расхода теплоносителя.

Давление может падать или расти как на подаче так на обратке а может и там и там.

Проектировщики вместе в монтажниками могут и на каждый элеватор повесить по регулятору перепада для увеличения стоимости проекта и стоимости работ по монтажу.
Поэтому в техзадании прописываем 1 на головном вводе.
Нужен ли регулятор давления на обратке - желательно , но вполне можно поджать парной задвижкой.

Регулятор перепада давления на головном вводе теплосети Danfoss mod. AFP/AFRB


Вложения:
Регулятор перепада давления на головном вводе  теплосети Danfoss  mod. AFP . AFRB (2).jpg
Регулятор перепада давления на головном вводе теплосети Danfoss mod. AFP . AFRB (2).jpg [ 1.1 MIB | Просмотров: 251 ]
Регулятор перепада давления на головном вводе  теплосети Danfoss  mod. AFP . AFRB (1).jpg
Регулятор перепада давления на головном вводе теплосети Danfoss mod. AFP . AFRB (1).jpg [ 1.1 MIB | Просмотров: 251 ]
Регулятор перепада давления на головном вводе  теплосети Danfoss  mod. AFP . AFRB (3).jpg
Регулятор перепада давления на головном вводе теплосети Danfoss mod. AFP . AFRB (3).jpg [ 1.05 MIB | Просмотров: 251 ]
Регулятор перепада давления на головном вводе  теплосети Danfoss  mod. AFP . AFRB (4).jpg
Регулятор перепада давления на головном вводе теплосети Danfoss mod. AFP . AFRB (4).jpg [ 898.89 KIB | Просмотров: 251 ]
Регулятор перепада давления на головном вводе  теплосети Danfoss  mod. AFP . AFRB (5).jpg
Регулятор перепада давления на головном вводе теплосети Danfoss mod. AFP . AFRB (5).jpg [ 924.32 KIB | Просмотров: 251 ]
Регулятор перепада давления на головном вводе  теплосети Danfoss  mod. AFP . AFRB (6).jpg
Регулятор перепада давления на головном вводе теплосети Danfoss mod. AFP . AFRB (6).jpg [ 979.01 KIB | Просмотров: 251 ]
Регулятор перепада давления на головном вводе  теплосети Danfoss  mod. AFP . AFRB (7).jpg
Регулятор перепада давления на головном вводе теплосети Danfoss mod. AFP . AFRB (7).jpg [ 968.46 KIB | Просмотров: 251 ]
Регулятор перепада давления на головном вводе  теплосети Danfoss  mod. AFP . AFRB (8).jpg
Регулятор перепада давления на головном вводе теплосети Danfoss mod. AFP . AFRB (8).jpg [ 845.84 KIB | Просмотров: 251 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления проектирование , монтаж и техзадание.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2025, 19:43 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16676
Регулятор давления до себя на обратном трубопроводе головного ввода.

Регулятор давления до себя нужен для поддержки давления , чтобы теплоноситель "мог перевалить" через самую верхнюю точку здания.
За более чем 4 года ни один регулятор не пришлось крутить.

На втором фото удивительно почему фильтр на обратном трубопроводе стоит после регулятора перепада. Ведь " мусор" может попасть в регулятор ?
Немного смущает установка регулятора пружиной вверх , вроде по инструкции пружиной вниз.


Вложения:
Регулятор давления до себя  на обратном трубопроводе головного ввода..jpg
Регулятор давления до себя на обратном трубопроводе головного ввода..jpg [ 434.55 KIB | Просмотров: 214 ]
Регулятор давления до себя  на обратном трубопроводе головного ввода....jpg
Регулятор давления до себя на обратном трубопроводе головного ввода....jpg [ 446.42 KIB | Просмотров: 214 ]
Регулятор давления до себя  на обратном трубопроводе головного ввода...jpg
Регулятор давления до себя на обратном трубопроводе головного ввода...jpg [ 893.63 KIB | Просмотров: 214 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления проектирование , монтаж и техзадание.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 15:00 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16676
Диаметр задвижки № 3 после элеватора влияет на напор в системе отопления.

По умолчанию задвижки ставятся полупроходные НО : диаметр сечения заметно меньше чем полнопроходная а если учесть что это происходит в самой нагруженной зоне то потеря даже 5 % перепада давления сильно влияет на общий расход тепла.

У меня брат занимался доводкой малолитражных бензодвигателей так впускной и выпускной тракт шлифовался и полировался для уменьшения сопротивления системы.


Вложения:
Диаметр задвижки № 3  после элеватора влияет на напор в системе отопления..jpg
Диаметр задвижки № 3 после элеватора влияет на напор в системе отопления..jpg [ 503.65 KIB | Просмотров: 125 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления проектирование , монтаж и техзадание.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 17:18 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16676
Сопротивление шаровой задвижки после элеватора отопления.

У полупроходного шарового крана проходное сечение нержавеющего шара D - 66 мм.
У полнопроходной D - 80 мм.

Для оценки расхода теплоносителя через задвижку достаточно посмотреть на теплосчетчике расход и добавить его умноженного на коэффициент смешения.

Пример :

По счетчику расход теплоносителя - 1.7 м.куб.ч. Коэффциент смешения при этом - 1.34

Объем воды который подается в систему отопления - 1.7 * 1.34 = 2.278 м.куб.ч. + 1.7 = 3.978
2.278 это объем воды с подмеса - с обратки поступающий через сапог.

Расход измерялся при давлении подачи после элеватора теплоносителя в здание 3.8 Атм.
А МАХ давление после элеватора 4.2 Атм. соответственно и МАХ коэффициент смешения - 1.57

Получилось 3.978 м.куб.ч. при площади здания - 2300 м.кв.

Более подробно здесь - viewtopic.php?f=18&t=18851&p=45788#p45788
Элеватор отопления как его заставить работать.

На обратке полупроходные задвижки не принципиальны поскольку объем воды меньше из за более низкой температуры.
На подаче до элеватора полупроходные задвижки не принципиальны поскольку обычно давления достаточно и расход в 2-3 раза меньше.


Вложения:
Сопротивление шаровой задвижки после элеватора отопления..jpg
Сопротивление шаровой задвижки после элеватора отопления..jpg [ 121.16 KIB | Просмотров: 118 ]
Сопротивление шаровой задвижки после элеватора отопления в зависимости от расхода теплоносителя..jpg
Сопротивление шаровой задвижки после элеватора отопления в зависимости от расхода теплоносителя..jpg [ 131.74 KIB | Просмотров: 118 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB