Самые удивительные системные аварии отопления в ЦТП.
Экономия на установленных комплектующих при ремонте системы отопления может очень усложнить жизнь службе эксплуатации.
Латунная трубка биметаллического термометра и алюминиевый стакан самая какая есть гальваническая пара а если еще учесть температуру МАХ 130 градусов и давление до 8-9 атм. В таблице активности алюминий выше чем латунь поэтому и растворяется. Кому из Китайцев пришла такая экономия в голову ???