Как заставить элеватор отопления работать , после остановки отопления были проведены измерения и внесены следующие изменения.
1 - укорочен бронзовый конус элеватора от 153 мм. до 145 мм. 2 - завтулена горловина элеватора водопроводной трубой 3/4" L - 150 мм. внутренняя поверхность трубы не обрабатывалась , чуть сделан входной конус , для посадки втулки в горловине труба проточена на 35-40 мм. для плотной посадки.
Если обратить внимание то глубина сужения горловины от фланца 210 мм. А длина конуса 155 стала 145 мм. Диаметр сопла 5 мм.
Вложения: |

Как заставить элеватор отопления работать , вид элеватора со снятой изоляцией ..jpg [ 657.54 KIB | Просмотров: 1089 ]
|

Как заставить элеватор отопления работать , проточка сопла конуса элеватора на токарном станке..jpg [ 621.81 KIB | Просмотров: 1089 ]
|

Как заставить элеватор отопления работать , полная длина элеватора..jpg [ 497.36 KIB | Просмотров: 1089 ]
|

Как заставить элеватор отопления работать , длина элеватора до оси подмеса..jpg [ 533.81 KIB | Просмотров: 1089 ]
|

Как заставить элеватор отопления работать , высота оси подмеса..jpg [ 562.07 KIB | Просмотров: 1089 ]
|

Как заставить элеватор отопления работать , длина до горловины...jpg [ 526.78 KIB | Просмотров: 1089 ]
|

Как заставить элеватор отопления работать , длина до горловины ..jpg [ 528.07 KIB | Просмотров: 1089 ]
|

Как заставить элеватор отопления работать , диаметр горловины элеватора..jpg [ 480.03 KIB | Просмотров: 1089 ]
|

Как заставить элеватор отопления работать , бронзовый конус элеватора...jpg [ 527.34 KIB | Просмотров: 1089 ]
|

Как заставить элеватор отопления работать , бронзовый конус элеватора..jpg [ 473.33 KIB | Просмотров: 1089 ]
|

Как заставить элеватор отопления работать , бронзовый укороченный конус элеватора 145 мм..jpg [ 474.13 KIB | Просмотров: 1089 ]
|
|