Посмотрим на таблицу элеваторов и их расходы.

В прошлом году на одном из абонентов заменили антикварный элеватор № 6 на новый Крупининского завода № 3
Ориентировались на показания теплосчетчика по расходу на данный элеватор.
Как видно из обходного листа коэффициен смешения после замены 2 - 3.42

Площадь здания практически идентична где был №6 2300 + 1 пристройка 200-300 м.кв. Давление перед элеватором 4.4-5.0 кг.см.кв. Расход по 2 таблице 1-3 м.куб.ч по факту 2.164 и МАХ открытые 2.723 м.куб.ч
Площадь здания нашего плохо работающего элеватора отопления № 3 - 2300 м.кв

Из приведенных данных элеватор по номеру подходит но почему не хочет работать ??? Диаметр сопла рассверлен до 8 мм. Разобрали для ревизии и завтулили сопло до 6 мм. при этом общая длинна получилась 108 мм.
При подготовке к токарным работам обратил внимание что длина канала сопла 8 мм когда сняли почти 40 мм.
Новую втулку выточили длиной 26 мм.

Если все нормально то коэффициент смешения завтра измениться в лучшую сторону , или заметно подрастет температура обратки тогда подожмем расход и коэффициент посмотрим послезавтра.

Во второй табличке последний столбец прикинул соотношение диаметра горловины к диаметру сопла.


Вложения:
Характеристики элеватора отопления Крупининского завода № 3.jpg
Характеристики элеватора отопления Крупининского завода № 3.jpg [ 218.16 KIB | Просмотров: 2124 ]
Характеристики элеваторв отопления расход воды через сопло. 1.jpg
Характеристики элеваторв отопления расход воды через сопло. 1.jpg [ 74.61 KIB | Просмотров: 2124 ]
Как заставить элеватор работать конус элеватора с соплом 8 мм. и длиной канала 40 мм..jpg
Как заставить элеватор работать конус элеватора с соплом 8 мм. и длиной канала 40 мм..jpg [ 3.86 MIB | Просмотров: 2124 ]
Как заставить элеватор работать завтуленное сопло до 6 мм. длиной 26 мм..jpg
Как заставить элеватор работать завтуленное сопло до 6 мм. длиной 26 мм..jpg [ 485.69 KIB | Просмотров: 2124 ]
Как заставить элеватор работать новый элеватор установленный в другом здании к которому за весь сезон подходили всего 2 раза, осенью и весной..jpg
Как заставить элеватор работать новый элеватор установленный в другом здании к которому за весь сезон подходили всего 2 раза, осенью и весной..jpg [ 395.46 KIB | Просмотров: 2124 ]
Как заставить элеватор работать..jpg
Как заставить элеватор работать..jpg [ 207.16 KIB | Просмотров: 2124 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2025, 09:26 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16552
На следующий день.

Мое предположение ( Из приведенных данных элеватор по номеру подходит но почему не хочет работать ??? Диаметр сопла рассверлен до 8 мм.) про диаметр сопла подтвердилось.

Коэффициент смешения идеальный - 2.29


Вложения:
Как заставить элеватор отопления работать , результаты после замены сопла..jpg
Как заставить элеватор отопления работать , результаты после замены сопла..jpg [ 85.43 KIB | Просмотров: 2039 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2025, 10:42 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16552
Проблемный элеватор №2

Проблемы в малом коэффициенте смешения
Не греют последние стояки дальние от элеватора балансировка не приводит к положительному результату.7
Попытка поднять температуру в системе отопления регулировочной шаровой задвижкой приводит к увеличению температуры обратки.
Расход через сопло увеличивается и растет температура после элеватора , система отопления не может "снять" повышенную температуру идет перегрев.
Даже 3-мя оставшимися элеваторами не удается снивелировать повышенную температуру обратки.


Вложения:
Обходной лист и Расход теплоносителя проблемного элеватора отопления..jpg
Обходной лист и Расход теплоносителя проблемного элеватора отопления..jpg [ 81.37 KIB | Просмотров: 1443 ]
3.031 м .куб.час. Расход на здание  2 элеватора  и элеватор -бытовки по забору..jpg
3.031 м .куб.час. Расход на здание 2 элеватора и элеватор -бытовки по забору..jpg [ 320.31 KIB | Просмотров: 1443 ]
Как заставить элеватор отопления работать, Проблемный элеватор №2.jpg
Как заставить элеватор отопления работать, Проблемный элеватор №2.jpg [ 433.33 KIB | Просмотров: 1443 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 18:19 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16552
Как заставить элеватор отопления работать , после остановки отопления были проведены измерения и внесены следующие изменения.

1 - укорочен бронзовый конус элеватора от 153 мм. до 145 мм.
2 - завтулена горловина элеватора водопроводной трубой 3/4" L - 150 мм. внутренняя поверхность трубы не обрабатывалась , чуть сделан входной конус , для посадки втулки в горловине труба проточена на 35-40 мм. для плотной посадки.

Если обратить внимание то глубина сужения горловины от фланца 210 мм. А длина конуса 155 стала 145 мм. Диаметр сопла 5 мм.


Вложения:
Как заставить элеватор отопления работать , вид элеватора со снятой изоляцией ..jpg
Как заставить элеватор отопления работать , вид элеватора со снятой изоляцией ..jpg [ 657.54 KIB | Просмотров: 1089 ]
Как заставить элеватор отопления работать , проточка сопла конуса элеватора на токарном станке..jpg
Как заставить элеватор отопления работать , проточка сопла конуса элеватора на токарном станке..jpg [ 621.81 KIB | Просмотров: 1089 ]
Как заставить элеватор отопления работать , полная длина элеватора..jpg
Как заставить элеватор отопления работать , полная длина элеватора..jpg [ 497.36 KIB | Просмотров: 1089 ]
Как заставить элеватор отопления работать , длина элеватора до оси подмеса..jpg
Как заставить элеватор отопления работать , длина элеватора до оси подмеса..jpg [ 533.81 KIB | Просмотров: 1089 ]
Как заставить элеватор отопления работать , высота оси подмеса..jpg
Как заставить элеватор отопления работать , высота оси подмеса..jpg [ 562.07 KIB | Просмотров: 1089 ]
Как заставить элеватор отопления работать , длина до горловины...jpg
Как заставить элеватор отопления работать , длина до горловины...jpg [ 526.78 KIB | Просмотров: 1089 ]
Как заставить элеватор отопления работать , длина до горловины ..jpg
Как заставить элеватор отопления работать , длина до горловины ..jpg [ 528.07 KIB | Просмотров: 1089 ]
Как заставить элеватор отопления работать , диаметр горловины элеватора..jpg
Как заставить элеватор отопления работать , диаметр горловины элеватора..jpg [ 480.03 KIB | Просмотров: 1089 ]
Как заставить элеватор отопления работать , бронзовый конус элеватора...jpg
Как заставить элеватор отопления работать , бронзовый конус элеватора...jpg [ 527.34 KIB | Просмотров: 1089 ]
Как заставить элеватор отопления работать , бронзовый конус элеватора..jpg
Как заставить элеватор отопления работать , бронзовый конус элеватора..jpg [ 473.33 KIB | Просмотров: 1089 ]
Как заставить элеватор отопления работать , бронзовый укороченный  конус элеватора 145 мм..jpg
Как заставить элеватор отопления работать , бронзовый укороченный конус элеватора 145 мм..jpg [ 474.13 KIB | Просмотров: 1089 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Элеватор отопления как его заставить работать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2025, 12:12 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16552
После уменьшения диаметра горловины и уменьшения длины конуса результат улучшился но не полностью - придется менять элеватор.

По счетчику видно сколько расход через сопло при коэффициенте смешения 1.5 а ведь был меньше 1
Видно что уменьшился расход через элеватор отопления за счет увеличения количества теплоносителя с подмеса.
Данная размерность элеватора 550 мм. уже ушла в прошлое. Новые № 3 теперь 625 мм.

В таблице где давления через " - " это значит производиться регулировка.
Пример 4.6-4.4 Атм.

Аб. №

Элеватор: № 3 длина конуса - 153 мм. диаметр сопла конуса - 5 мм. диаметр горловины - 25 мм.
длинна элеватора – 550 мм. высота подмеса до оси струи - 145
длина от фланца до оси подмеса - 95 мм. длина до сужения горловины - 210 мм.
Расход 2 здания после закрытия элеватора 3.033 м.куб.час.
После прочистки сопла - 5.36 т.час. при полностью открытой задвижке Р - 8.6/2.8
Расход 5.26 т.час. т.сч. 88/53
Расход 4.95 т.час. 70/50 элев.
1.02.23 Q - 4.47 87/48 температура на входе 88/50 Р - 8.6 3 2.8
9.02.23 т.с. 98/52 Q - 4.4 т.час до 4.7 т.час.
Мах расход на 2 здания по забору подача - 3.0 м.куб.час.P = 8.4 Атм.
11.04.23 Q общ = 4.69 м.куб.ч Q отдельно ЭЛЕВАТОР Q- 1.657 м.куб.ч. T- 74/45 P= 2.8/2.6 атм.
11.04.23 74/45 Р - 9 2.7 2.7 2.6
Q - 4.72 до 4.43 76 59 44 гараж 49 манеж 44
17.04.23 Q - 4.22 зажат 3.8 Р - 8.6 2.6 2.57 2.42
17.10.23 Q = 5.41 м.куб 73.8/45.6 град.ц. Р - 8.2 3.0 2.8
24.10.23 4.745 77/45 Р - 8.4 3.21 3.2
02.11 Q - 4.6 74/44 P - 8.5 3.2 3.1 Тэ - 72/47 Q - 4.25 м .куб.
21.11.23 Q - 4.61- 4.64 105/52 Р - 8.0 3.1 3.0 Манеж - 46.8 Гараж - 54.2
14.00 Q - 4.67 105/54 p - 7.9 3.2 3.1 Tэ-82/61 манеж -48.2 гараж - 54.4
22.11.23 Q - 4.72 2 здания - 2.65 наш подопечный - 2.1 т.ч
14.40 Q - 4.76 t - 106/54 P - 8.3 3.2 3.1 Тэ - 83/60
30.01.24 Q - 5.7 Тт - 88/51 Р - 8.8 8.6 3.0 2.9
26.03.24 О - 4.37 Т - 73/41 Т 1 - 55.9/43.8 2 - 44.8 3 - 45.7
11.04.24 О - 3.3 74/43 Тэ - 58/46.3 Р - 8 7.8 2.8 2.8 2.6 2.8-2.7 2.7 2.7 2.6
27.04.24 О - 2.1 71/35 7.2 7.6 3.3/3.4 3.3
07.11.24 О - 3.591-3.3 Т - 80/42 8.3 3.0/3.0 78.3 64.5/48.5 1-37.1 3 - 41 О - 2.0
13.11.24 О - 3.4-3.637Т - 84/43 8.8 3.0/2.95 2.9 Т - 78 69 45 И - 0.375
15.11.24 О - 3.4 - 3.66
27.11.24 О - 3.97 93/49 8.2 8.4 3.1/3.1 3.0 88 71.1 52
-4 11/12/24 4.17 97/49 8.8 3.1/3.0 3.0 88.5 72.1 52.3 0.828
-9 18.12.24 4.5 107/54 8.8 3.1/3.1 98.7 78.7 56.8
-2 13.01.25 4.535 89/48 8.8 3.0/3.0 82.1 66.8 49.7 0.89
+6 12 03 25 Q-4.7-4.075 75/44 9.3 3.0/2.98 68.4 56.8 44.9 0.97
- 3 10 04 25 закр 1 здание – 2.83 87/46 после замены Q – 5.0 – 4.84 2.6/2.5 Q - 4.68
Уменьшение горловины до 3/4 сопло укорочено на 10 мм.
+ 1 11.04.25 4.6- 4.36 8.8 2.6 – 2.58/2.5 74.8 58 46.7 1.48
+3 14 04 25 4.28 71/41 8.5 2.62/2.6 64 50.3 41.2 1.5
+12 16 04 25 4.0 74/42 9.2 2.6/2.6 65.8 50.6 40 1.43


Вложения:
Как заставить элеватор отопления работать..jpg
Как заставить элеватор отопления работать..jpg [ 228.15 KIB | Просмотров: 950 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB