 Заголовок сообщения: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 19:32 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16488
Здание административное 8 этажей вызвали на 6 этаж со словами не греет.

Обследование начали с элеваторного узла.
В подвале 2-ва. элеваторных узла.
На вводе стоит теплосчетчик ВИСТ.Т и показывает моментальный расход 9.5 тон.час.
Закрыли малый элеватор (закрывать надо подачу) если закрыть обратку и нет предохранительного клапана то можно раздавить батареи отопления.
Расход 6.6 тон.час. значит на малый элеватор остается 2.93 тон.час.
Цифры расхода не "бьются в 0" потому что еще подключен калорифер приточной системы через который тоже в обратку уходит теплоноситель.

Я впервые встретил установку измерительных катушек теплосчетчика в разных помещениях.
Здесь видна только одна катушка расходомера справа на обратном трубопроводе.
Где какой трубопровод: подачи или обратки можно определить по показаниям манометров.
На подаче всегда давление больше чем в обратке.


Вложения:
Теплосчетки ВИСТ.Т показания общего расхода теплового узла..jpg
Теплосчетки ВИСТ.Т показания общего расхода теплового узла..jpg [ 96.56 KIB | Просмотров: 9420 ]
Головной ввод системы отопления 8-ми этажного здания..jpg
Головной ввод системы отопления 8-ми этажного здания..jpg [ 584.4 KIB | Просмотров: 9420 ]
Теплосчетки ВИСТ.Т показания большого элеватора.jpg
Теплосчетки ВИСТ.Т показания большого элеватора.jpg [ 506.37 KIB | Просмотров: 9420 ]
Теплосчетки ВИСТ.Т показания малого элеватора..jpg
Теплосчетки ВИСТ.Т показания малого элеватора..jpg [ 358.77 KIB | Просмотров: 9420 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 04:42 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16488
Антикварный чугунный элеватор отопления на корпусе 8-ми этажного здания.

Первое на что обращаешь внимание где манометры после элеватора ?
Единственное место где можно посмотреть на давление в подаче это на одном подающем трубопроводе подачи. И такая же проблема на обратке на одном из трубопроводов обратки.
Обратная шаровая задвижка зажата чтобы обеспечить подпор.
Но подпор обратки на 4.6 это много точнее слишком много.
Здание 8 этажей + подвал итого: 9*3 = 27 м. где 3 это высота этажа , должно 2.7-2.8 хватить.
Поскольку отопление когда мы пришли уже работало то крутых телодвижений нужно избегать если у вас нет 20 лет опыта регулировки элеваторных узлов.
Поэтому подпор сначала был приоткрыт до 4 Атм. При этом сразу возрос расход теплоносителя с 9.5 до 11 тон/ч.
Перед большим черным фильтром на второй сверху трубе видна вторая катушка расходомера теплосчетчика ВИСТ.Т


Вложения:
Антикварный чугунный элеватор отопления и разводка отопления 8-ми этажного здания..jpg
Антикварный чугунный элеватор отопления и разводка отопления 8-ми этажного здания..jpg [ 450.55 KIB | Просмотров: 9412 ]
Антикварный чугунный элеватор отопления 8-ми этажного здания...jpg
Антикварный чугунный элеватор отопления 8-ми этажного здания...jpg [ 514.14 KIB | Просмотров: 9412 ]
Система разводки отопления 8-ми этажного здания..jpg
Система разводки отопления 8-ми этажного здания..jpg [ 487.8 KIB | Просмотров: 9412 ]
Система отопления 8-ми этажного здания поджатие задвижки для обеспечения подпора обратки..jpg
Система отопления 8-ми этажного здания поджатие задвижки для обеспечения подпора обратки..jpg [ 507.44 KIB | Просмотров: 9412 ]
Манометр на обратном трубопроводе отопления 4.6 Атм..jpg
Манометр на обратном трубопроводе отопления 4.6 Атм..jpg [ 732.86 KIB | Просмотров: 9412 ]
Измерение температуры обратки на шейке шаровой задвижки пирометром Raytek...jpg
Измерение температуры обратки на шейке шаровой задвижки пирометром Raytek...jpg [ 445.35 KIB | Просмотров: 9412 ]
Измерение температуры обратки на шейке шаровой задвижки пирометром Raytek..jpg
Измерение температуры обратки на шейке шаровой задвижки пирометром Raytek..jpg [ 506.98 KIB | Просмотров: 9412 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 16:47 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16488
Элеватор отопления второй части здания.

Ввод теплоносителя слева. Справа разводка на здание.

Здесь с измерительными приборами уже получше манометр есть и на подаче и на обратке.
Гильзу термометра на обратке пришлось чистить от разбитых термометров и залить масло.
Показания с пирометром в 1-2 градуса в плюс.
Как и предыдущий элеватор обратка поджата видно по манометру после элеватора. Да и по задвижке видно что прижата.


Вложения:
Элеватор отопления второй части здания..jpg
Элеватор отопления второй части здания..jpg [ 452.9 KIB | Просмотров: 9392 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 18:18 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16488
Со слов сантехников на 1-м этаже есть шкаф с трубами отопления.

Когда нашел правая задвижка на обратном трубопроводе прикрыта практически наполовину.
Открыл и сравнял температуру обратки , естественно не за 1 день и даже не за неделю.
Разница 1 градус хорошее достижение.
Для регулировки в один день нужны балансировочные краны вместо задвижек и прибор для самой балансировки.
Но здесь это скорее всего запорные краны и к регулировке отношения не имеют.


Вложения:
Измерение температуры обратки на трубопроводе №2.jpg
Измерение температуры обратки на трубопроводе №2.jpg [ 3.36 MIB | Просмотров: 9368 ]
Измерение температуры обратки на трубопроводе №1.jpg
Измерение температуры обратки на трубопроводе №1.jpg [ 769.57 KIB | Просмотров: 9368 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 18:38 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16488
Поднялся на 6 проблемный этаж в комнате + 16 градусов.
Краны на батарее полностью открыты.

Спускаюсь на 2 этаж где разводящие трубопроводы и откуда поднимаются стояки отопления.

Каждый стояк подачи и обратки начинается и заканчивается с задвижки "Бабочка" половина задвижек прикрыта на подаче.
Поскольку обратка поджата внизу на элеваторе то и регулировку начинаем с обратки.
Подающие задвижки открываем полностью.
Ищу самые горячие стояки обратки и пожимаю не спеша "сильно сразу нельзя стояк может встать".


Вложения:
Запорный кран бабочка на оратке стояка отопления...jpg
Запорный кран бабочка на оратке стояка отопления...jpg [ 396.96 KIB | Просмотров: 9329 ]
Запорный кран бабочка на оратке стояка отопления..jpg
Запорный кран бабочка на оратке стояка отопления..jpg [ 392.45 KIB | Просмотров: 9329 ]
Запорный кран бабочка на оратке стояка отопления....jpg
Запорный кран бабочка на оратке стояка отопления....jpg [ 3.02 MIB | Просмотров: 9329 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж
СообщениеДобавлено: 03 май 2023, 18:47 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16488
Резерв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 19:27 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16488
Балансировочная таблица отопления 8-ми этажного здания.

На схеме нанесены только стояки обратки отопления.
Это конечно не полноценная таблица надо присвоить каждому стояку номер и сделать полноценную таблицу в экселе.
Но для начала и этого достаточно.
Куда важнее на первом этапе внимательно оценить схему разводки отопления а это проблема поскольку все зашито а кранам самым молодым 30 лет от роду.
В отопительный сезон никто не решиться их крутить.


Вложения:
Балансировочная таблица отопления 8-ми этажного здания..jpg
Балансировочная таблица отопления 8-ми этажного здания..jpg [ 635.89 KIB | Просмотров: 4840 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 07:25 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16488
Отопление начало выравниваться и тут я приболел , неделю сидел дома.
За это время на начальника отдела давило начальство и он не выдержав послал сантехников "сделать отопление".
Результат я ощутил по выходу поле больничного холодно стало даже там где было тепло.

Вернул все бабочки в исходное положение поскольку фото сохранились за 1 час.
Дальнейшая регулировка особого результата не дает хоть тресни.

Просматривая фотографии обратил внимание что батареи на 2-м этаже , где круг лежаков подачи и обратки по полу , врезаны до межфланцевых затворов "вот оно" несанкционированный сброс с прямой в обратку. И температура этих батарей явно больше чем в среднем по зданию.
Хорошо что на всех батареях 2-го этажа есть краны начал пожимать обратку.
При уменьшении расхода теплоносителя в 2-ва раза температура батареи уменьшается на 2-5 градусов.
В конце мне надоело ходить по кругу и оставил проход на кранах "чуть-чуть".
И вот наконец стало тепло в 95 % помещений здания.

Почему сразу не пришло простое решение - остальные врезки в обратку зашиты полностью.
А врезка в стояк подачи сделана как положено , после поворотного затвора.


Вложения:
Врезка батареи в стояк подачи после поворотного затвора на 2-м. этаже..jpg
Врезка батареи в стояк подачи после поворотного затвора на 2-м. этаже..jpg [ 145.65 KIB | Просмотров: 8976 ]
Скрытая врезка обратки батареи в лежак обратки 2-м. этаже..jpg
Скрытая врезка обратки батареи в лежак обратки 2-м. этаже..jpg [ 453.52 KIB | Просмотров: 8976 ]
Врезка обратки батареи  отпления 2-го этажа в обратный стояк отопления..jpg
Врезка обратки батареи отпления 2-го этажа в обратный стояк отопления..jpg [ 2.93 MIB | Просмотров: 8976 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 18:37 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16488
Попытки найти тепловизором лежаки под полом успехом не увенчались.
Может при включении отопления удасться.
Из того что доступно осмотру нарисовал схему лежаков отопления на 2-м этаже со стояками отопления подачи красных и обратки синих.
4 стояка подачи из ЦТП с 1 этажа.


Вложения:
Стояки подачи   и обратки теплоносителя с 1-го этажа на 2-й..jpg
Стояки подачи и обратки теплоносителя с 1-го этажа на 2-й..jpg [ 469.42 KIB | Просмотров: 8888 ]
Стояки подачи   и обратки теплоносителя с 1-го этажа на 2-й.jpg
Стояки подачи и обратки теплоносителя с 1-го этажа на 2-й.jpg [ 484.05 KIB | Просмотров: 8888 ]
Лежаки отопления на 2-м этаже 8-ми этажного здания..jpg
Лежаки отопления на 2-м этаже 8-ми этажного здания..jpg [ 680.27 KIB | Просмотров: 8888 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 20:53 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16488
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания.

На 5 этаже в одном из кабинетов температура больше 19 град так и не поднялась.
Воздух спускали но ничего не помогает. На правой связке батарей прижал кран для увеличения расхода на проблемных батареях.
При обходах на остальных этажах 3-4-7-8 на аналогичных по схеме батареях 1 и 2 тоже полу-холодные.


Вложения:
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания..jpg
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания..jpg [ 56.18 KIB | Просмотров: 8811 ]
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания 1-я батарея..jpg
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания 1-я батарея..jpg [ 433.5 KIB | Просмотров: 8811 ]
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания 2-я батарея..jpg
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания 2-я батарея..jpg [ 276.93 KIB | Просмотров: 8811 ]
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания стояк подачи..jpg
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания стояк подачи..jpg [ 331.25 KIB | Просмотров: 8811 ]
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания стояк обратки..jpg
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания стояк обратки..jpg [ 382.49 KIB | Просмотров: 8811 ]
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания....jpg
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания....jpg [ 513.36 KIB | Просмотров: 8811 ]
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания...jpg
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания...jpg [ 514.25 KIB | Просмотров: 8811 ]
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания,..jpg
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания,..jpg [ 470.25 KIB | Просмотров: 8811 ]
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания воздухоотводчик шаровый кран 1.2 дюйм..jpg
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания воздухоотводчик шаровый кран 1.2 дюйм..jpg [ 521.29 KIB | Просмотров: 8811 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB