-Сегодня попробовал прикрыть верхнюю задвижку почти до конца, и шум пропал!!!! То есть как я понял все дело в потоке, а не в насосе. Но бабочку пришлось повернуть градусов на 70. Как я понимаю, клапан тоже прикрывать по полной?
-Главное чтобы крайние стояки и батареи остались горячими после прикрытия. А уж что вы поставите в качестве дросселя не важно хоть шайбу с отверстием.
-Добрый день!
Данные насоса: Grundfos TP 40-230/2 Технические характеристики: Тип продукта - TP 40-230/2 Номер продукта - 96463788 EAN номер - 5700394782913 Жидкость: Диапазон температур жидкости - 0 .. 140 °C Технич.: Частота вращения - 2835 об/м Номинальная подача - 12 м³/ч Номинальный напор - 17 м Макс гидростатический напор - 230 дм Уплотнение вала - BUBE Исполнение насоса - A Модель - A Материалы: Корпус насоса - Чугун EN-JL1030 ASTM 30 B Рабочее колесо - Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Код материала - A Монтаж: Максимальная температура окружающей среды - 60 °C Макс. рабочее давление - 16 бар Стандартный фланец - DIN Код соединения - F Соединение труб - DN 40 Допустимое давление - PN 16 Монтажная длина - 320 мм Размер фланца электродвигателя - FT100 Данные электрообор-я: Тип электродвигателя - 80C Класс энергоэфф-ти - IE3 Количество полюсов - 2 Номинальная мощность - P2 - 1.1 кВт Промышленная частота - 50 Hz Номинальное напряжение - 3 x 220-240D/380-415 Y V Номинальный ток - 4,35/2,50 A Пусковой ток - 450-500 %
-Гул прекращается когда, я полностью закрываю верхнюю заслонку. Как я понимаю большая кавитация. Поможет ли балансировочный клапан?