Текущее время: 28 мар 2024, 15:05

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 12:44 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Экономия воды при использовании Гальюна.

В интернете предлагают для экономии воды на слив унитаза , в бачок опустить бутылку заполненную водой.

В современных бачках это не актуально поскольку можно настроить поплавок на уменьшение уровня наполнения.

Для оценки количества воды на слив надо внимательно посмотреть на ватерклозеты на яхтах.
Правда может они забортной водой пользуются.
Воды сливают в разы меньше это факт чаша прибора в 2-2.5 раз меньше по площади.

Мало того что забортной , так качается вода ручным насосом. Сначала наполняется чаша 0.5-1 литра потом еще 1-1.5 и после откачивается насосом в емкость-танк.


Вложения:
Экономия воды при использовании Гальюна..jpg
Экономия воды при использовании Гальюна..jpg [ 16.88 KIB | Просмотров: 10676 ]
Экономия воды при использовании Гальюна...jpg
Экономия воды при использовании Гальюна...jpg [ 52.6 KIB | Просмотров: 10676 ]
Экономия воды при использовании Гальюна....jpg
Экономия воды при использовании Гальюна....jpg [ 18.81 KIB | Просмотров: 10676 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2020, 20:15 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Лейка смесителя для экономии воды.

При использовании душа мало задумываешься про экономию воды пока в конце месяца не приходит счет.

В современных смесителях бюджетной серии практически все с экономичными лейками.
Главное избегать 3-х режимных леек поскольку режимы переключать все равно никто не будет а от времени откладываются соли жесткости и повернуть регулировку лейки уже не удается.
Для экономии воды лейку лучше выбирать с меньшим количеством отверстий - меньше диаметром.
Практически у всех леек сопла из литого ПВХ или силикона.
При длительной эксплуатации из за маленького диаметра сопел они забиваются , увеличивается сила струи и падает общий расход воды. Заметно поднимается давление в шланге лейки а поскольку он тоже китайский то при большом давлении долго не проживет.

Для растворения осадка самое простое лимонную кислоту в порошке 1 столовую ложку на 1 литр горячей воды и замачиваем лейку. После 15-20 мин. протираем не жесткой щеткой под струей воды лучше в очках чтобы не попало в глаза и замачиваем в том же растворе.
Если лимонная кислота на горизонте отсутствует можно применить уксус 9% но пахнет сильно после замачивания емкость с лейком помещаем в полеэтиленовый пакет. Минут на 30

Смеситель "Клевер" китайского производства убил наповал через 3-5 месяцев начал подтекать по кранбуксам после вскрытия штоки кранбукс стальные заржавели и не держат воду посему чек не выкидывать а сдать назад причем можно поменять на такой же и через полгода сдать опять. https://www.youtube.com/watch?v=iFJGO9V ... JKOEtW2_D9
Китайский душевой смеситель Клевер mod. Leto LT 31 стальная кранбукса - сильный ход


Вложения:
Лейка смесителя для экономии воды..JPG
Лейка смесителя для экономии воды..JPG [ 566.32 KIB | Просмотров: 9035 ]
Лейка смесителя для экономии воды...JPG
Лейка смесителя для экономии воды...JPG [ 428.52 KIB | Просмотров: 9035 ]
Лейки смесителя для экономии воды...JPG
Лейки смесителя для экономии воды...JPG [ 719.97 KIB | Просмотров: 9035 ]
Лейки смесителя для экономии воды..JPG
Лейки смесителя для экономии воды..JPG [ 923.26 KIB | Просмотров: 9035 ]
Смеситель душевой Клевер китай..JPG
Смеситель душевой Клевер китай..JPG [ 800.97 KIB | Просмотров: 9035 ]
Подключение шланга лейки к смесителю..JPG
Подключение шланга лейки к смесителю..JPG [ 609.32 KIB | Просмотров: 9035 ]
3-х режимная лейка для душа китай...JPG
3-х режимная лейка для душа китай...JPG [ 505.76 KIB | Просмотров: 9035 ]
3-х режимная лейка для душа китай..JPG
3-х режимная лейка для душа китай..JPG [ 483.54 KIB | Просмотров: 9035 ]
3-х режимная лейка для душа китай....JPG
3-х режимная лейка для душа китай....JPG [ 401.93 KIB | Просмотров: 9035 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 13:56 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Экономия воды на смесителе установкой диафрагмы.

Монеты в качестве диафрагмы как наиболее простое решение но при большом перепаде кавитация съедает зеркало диафрагмы.
С первого раза подобрать диаметр диафрагмы проблематично это надо учитывать изначально.
При подборе диаметра диафрагмы нужно учесть что давление холодной воды больше из за потерь на теплообменнике подогрева горячей воды.
Поэтому диаметр отверстия в диафрагме на холодной воде надо делать меньше.

Впрочем это относиться в основном к одноручным смесителям чтобы было удобнее регулировать.


Вложения:
Экономия воды на смесителе установкой диафрагмы...JPG
Экономия воды на смесителе установкой диафрагмы...JPG [ 951.87 KIB | Просмотров: 9017 ]
Экономия воды на смесителе установкой диафрагмы..JPG
Экономия воды на смесителе установкой диафрагмы..JPG [ 182.41 KIB | Просмотров: 9017 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020, 14:06 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Смеситель душевой Клевер установка диафрагмы для экономии воды.

Проблемой при установке диафрагмы является увеличение толщины общего пакета 2-х прокладок + сама диафрагма. Толщину резиновых прокладок нужно уменьшать.


Вложения:
Смеситель душевой Клевер установка диафрагмы для экономии воды..JPG
Смеситель душевой Клевер установка диафрагмы для экономии воды..JPG [ 520.05 KIB | Просмотров: 9017 ]
Место установки диафрагмы для экономии воды..JPG
Место установки диафрагмы для экономии воды..JPG [ 193.6 KIB | Просмотров: 9017 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2021, 13:46 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
На работе как ответственный за воду провел сбор и анализ показаний расхода воды.

У нас 2-ва ввода и соответственно 2-ва счетчика.

На одном явное повышение расхода с 2014 года после внимательного анализа и сопоставления фактов в 2018 году 06 мес. счетчик Мосводоканал заменил и после расход увеличился.
Сегодня закрыли задвижки и сняли счетчик предварительно почистив и промыв фильтр.
Собрать фильтр удалось с трудом , под паронитовой прокладкой съело чугунное седло , пришлось прокладку вырезать из листовой резины 3 мм. в итоге затянули не течет.
Водосчетчик внутри чистый а вот чугунный конус перед счетчиком явно уменьшился в сечении из за наростов и установленная прокладка на 1/5 закрывает проход. Прокладку поменяли но по уму надо было ее приклеивать на фланец конуса чтобы не вылезала а самое лучшее вырезать новую под диаметр болтов чтобы не центровать.
Конус тоже надо было снимать и шлифовать абразивом чтобы убрать все лишнее. Но у нас было всего 1 час на все про все. Посмотрим на показания после чистки фильтра и установки новой прокладки.


Вложения:
Узел водомера головной ввод..jpg
Узел водомера головной ввод..jpg [ 620.82 KIB | Просмотров: 7895 ]
Задвижка водомера после счетчика с обрезиненным клином..jpg
Задвижка водомера после счетчика с обрезиненным клином..jpg [ 438.88 KIB | Просмотров: 7895 ]
Головной водомер схема..jpg
Головной водомер схема..jpg [ 37.19 KIB | Просмотров: 7895 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 08:58 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Посмотрим внимательно на первое фото.
Диаметр фильтра выбран грамотно на МАХ диаметр.
Переход чугунный на меньший диаметр.
Конус чугунный для спрямления потока для ввода на счетчик.

Основные вопросы:

- переход дает возмущение воды и поток уже не ламинарный
- входной чугунный конус по современным меркам не предусмотрен документами а здесь еще
резьбовое отверстие посередине вносит возмущение в поток

Вводной прямой участок трубопровода должен быть длиной не меньше 5 диаметров.
А после счетчика 1 диаметр.


Вложения:
Узел водомера головной ввод..jpg
Узел водомера головной ввод..jpg [ 620.82 KIB | Просмотров: 7895 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 09:44 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Посмотрим характеристики водосчетчика "ВВ" завод водоприбор.

Счётчик холодной воды турбинный ВВ с электронным индикаторным устройством предназначены для коммерческого учета расходов питьевой воды по СанПиН 2.1.4.1074, давление 16кгс/см² от 5° до 50°С.

Метрологический класс "С"
Класс водозащиты - IP67
Турбина уравновешена в осевом и радиальном направлениях что исключает трение в опорах и механический износ.
Отсутствие магнитов, зубчатых и червячных передач обеспечивает высокие метрологические характеристики.
Монтаж возможен в любом пространственном положении , класс точности не снижается.
Неограниченное время работы на максимальном расходе 56 м.куб.час. и не более часа на наибольшем допустимом расходе 70 м.куб.час.
Низкое гидравлического сопротивление.
Показывает потребление и текущий расход, а также фиксируют возникновение обратного потока воды.
Архив с часовыми, суточными и месячными значениями потребления.
Мониторинг аварийных ситуаций на трубопроводе (возможность фиксации резкого увеличения потока в трубопроводе).


Вложения:
Характеристики счетчика воды ..ВВ.. ду 50 мм. Завод водоприбор..jpg
Характеристики счетчика воды ..ВВ.. ду 50 мм. Завод водоприбор..jpg [ 105.67 KIB | Просмотров: 7893 ]
Схема обвязки водомерного счетчика .. ВВ ..  завода водоприбор..jpg
Схема обвязки водомерного счетчика .. ВВ .. завода водоприбор..jpg [ 48.65 KIB | Просмотров: 7895 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 13:15 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Показания водомера головного ввода 2014 -2021

После замены счетчика 06.2018

Видно наколько возросли показания расхода воды. Ввод №2


Вложения:
Увеличение расхода воды 2014-2016.JPG
Увеличение расхода воды 2014-2016.JPG [ 513.1 KIB | Просмотров: 7893 ]
Увеличение расхода воды 2017-2018.JPG
Увеличение расхода воды 2017-2018.JPG [ 330.99 KIB | Просмотров: 7893 ]
Увеличение расхода воды 2019-2020.JPG
Увеличение расхода воды 2019-2020.JPG [ 249.87 KIB | Просмотров: 7893 ]
Увеличение расхода воды   2021.JPG
Увеличение расхода воды 2021.JPG [ 463.33 KIB | Просмотров: 7893 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2021, 18:51 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
После проведения всех работ решил проверить сколько воды уходит за ночь.

с 24.00 до 8.00 - 1 м .куб. в сутки получается 1*3 = 3 м.куб.сутки.

Решили на ночь закрыть одну из чугунных ветвей пожарных гидрантов может тогда определим методом исключения.

Была мысль после головного счетчика врезать маленький , для сравнения , поскольку расход небольшой но покрутив и так и этак пришел к выводу что счетчик так врать не может.

C 8.00 до 24.00 = 3 м.куб
с 24.00 до 8.00 = 2 м.куб

Совсем странное сочетание при учете закрытой 1 линии пожарки. пощупаем еще завтра.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Экономия воды.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 15:59 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
С момента закрытия задвижки на ответвление пожарных гидрантов расход стабилизировался.

-5-4-5--5-5-5-5-5-5-4-5-5-5 м.куб.

После открытия ответвления через сутки - 8 м.куб.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2