Пожарные обводные электрозодвижк Auma и на головном вводе холодной воды.
Весь ремонт был заключен в регулировке концевиков на обводной электрозадвижке AUMA Стоимость немецких электрозадвижек вызывает удивление.
Почему электрозадвижки вошли в это раздел как Главный механик так и Вед. инженер теплотехник отвечает за них.
Началось все с того что вдруг на головном водопроводном вводе резко в 8-10 раз упал расход воды. Не зная общей схемы разводки воды до потребителей оценить что произошло сразу не удалось. Призвал сантехников ведро на 10 литров и секундомер в смартфоне. Замеряли за сколько наполняется ведро и после счетчика открыли слив на 10 мин. Общий вывод водомер не показывает всю слившуюся воду как раз в 8-10 раз.
Написал письмо в водомерную группу на предмет замены водосчетчика ответ убил наповал "меняйте сами" , счетчик на вашем балансе. Поднял договора с момента ввода в эксплуатацию и нашел подписанный акт разграничения причем подписанный двумя сторонами с печатями правда без числа. После отсылки копии пришлось им приехать и заменить счетчик но расход так и не устаканился. При закрытии задвижек водомера при замене счетчика начали открываться электро-задвижки , пришлось со щита перевести их в ручное управление. После замены счетчика водомера со щита вручную закрыли электрозадвижки и перевели в автомат.
После отчетного момента по расчетам денег настучали по голове на предмет выставления счетов арендаторам больше чем мы получили по счетам сами. Пришлось трясти водомер опять. Нужно учесть что водомер это целая система + спринклерная система пожаротушения+повысительная станция водопровода ХВ. Начали с нуля - отключаем по одному оба трубопровода ввода ничего не меняется , закрываем перемычки между трубопроводами ничего не меняется. Треш полный - пошли домой.
Вложения: |
Пожарные обводные электрозодвижк Auma и на головном вводе. — копия.jpg [ 1004.66 KIB | Просмотров: 1572 ]
|
Пожарные обводные электрозодвижк Auma и на головном вводе..jpg [ 2.61 MIB | Просмотров: 1572 ]
|
Пожарные обводные электрозодвижк Auma и на головном вводе.jpg [ 3.5 MIB | Просмотров: 1572 ]
|
|