Пожарные обводные электрозодвижк Auma и на головном вводе холодной воды.

Весь ремонт был заключен в регулировке концевиков на обводной электрозадвижке AUMA
Стоимость немецких электрозадвижек вызывает удивление.

Почему электрозадвижки вошли в это раздел как Главный механик так и Вед. инженер теплотехник отвечает за них.

Началось все с того что вдруг на головном водопроводном вводе резко в 8-10 раз упал расход воды. Не зная общей схемы разводки воды до потребителей оценить что произошло сразу не удалось.
Призвал сантехников ведро на 10 литров и секундомер в смартфоне. Замеряли за сколько наполняется ведро и после счетчика открыли слив на 10 мин.
Общий вывод водомер не показывает всю слившуюся воду как раз в 8-10 раз.

Написал письмо в водомерную группу на предмет замены водосчетчика ответ убил наповал "меняйте сами" , счетчик на вашем балансе. Поднял договора с момента ввода в эксплуатацию и нашел подписанный акт разграничения причем подписанный двумя сторонами с печатями правда без числа. После отсылки копии пришлось им приехать и заменить счетчик но расход так и не устаканился.
При закрытии задвижек водомера при замене счетчика начали открываться электро-задвижки , пришлось со щита перевести их в ручное управление.
После замены счетчика водомера со щита вручную закрыли электрозадвижки и перевели в автомат.

После отчетного момента по расчетам денег настучали по голове на предмет выставления счетов арендаторам больше чем мы получили по счетам сами. Пришлось трясти водомер опять.
Нужно учесть что водомер это целая система + спринклерная система пожаротушения+повысительная станция водопровода ХВ.

Начали с нуля - отключаем по одному оба трубопровода ввода ничего не меняется , закрываем перемычки между трубопроводами ничего не меняется.
Треш полный - пошли домой.


Вложения:
Пожарные обводные электрозодвижк Auma и на головном вводе. — копия.jpg
Пожарные обводные электрозодвижк Auma и на головном вводе. — копия.jpg [ 1004.66 KIB | Просмотров: 1507 ]
Пожарные обводные электрозодвижк Auma и на головном вводе..jpg
Пожарные обводные электрозодвижк Auma и на головном вводе..jpg [ 2.61 MIB | Просмотров: 1507 ]
Пожарные обводные электрозодвижк Auma и на головном вводе.jpg
Пожарные обводные электрозодвижк Auma и на головном вводе.jpg [ 3.5 MIB | Просмотров: 1507 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт-обслуживание пожарных электрозадвижек.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 18:55 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
На следующий день залезли на трубопровод и решили закрыть электрозадвижки вручную одну закрыли до упора а вторая прокручивается вхолостую. Плюнули пошли обедать дальше рутина и позвав сантехников на "Баррикады" получил ответ что вторую задвижку тоже закрыли.
Как оказалось привод был не полностью прикручен к задвижке и головка привода не села на шток.
Через полчаса звонят арендаторы и сообщают у них горит знак аварии на диспетчеризации пожарной системы. Пришли и у нас горит на щите. Судя по всему концевик элекро-задвижки не дошел до конечного положения.

Вызвали обслуживающую компанию.

Прокручивая в голове что происходит и время - понял почему вдруг электро-задвижки открылись , месяц назад звонят арендаторы и "радуются" в системе пожаротушения у них 14 атм. С утра с подрядчиками пошли на осмотр , ничего не выявили. Видимо тогда и открылись обводные электро-задвижки и после снятия аварии закрылись "как смогли".
Почему у арендаторов 14 атм.не понятно город дает 4-5 атм + 6 атм насос больше 11 не получается надо гидравлический график насоса посмотреть.

Почему так затормозил... головной ввод с электрозадвижками находиться в другом здании и произошел сдвиг по времени 2-3 недели когда обнаружили падения расхода водосчетчика.

Рабочая точка 15 м.куб.мн./ 52 метра напора.


Вложения:
Насос Grundfoss станции пожаротушения CR 45-2   гидравлический график..jpg
Насос Grundfoss станции пожаротушения CR 45-2 гидравлический график..jpg [ 72.69 KIB | Просмотров: 2739 ]
Насос Grundfoss станции пожаротушения CR 45-2 MAX напор 51.7 метр..JPG
Насос Grundfoss станции пожаротушения CR 45-2 MAX напор 51.7 метр..JPG [ 569.41 KIB | Просмотров: 2740 ]
Насос Grundfoss станции пожаротушения CR 45-2 MAX напор 51.7 метр. шильдик..JPG
Насос Grundfoss станции пожаротушения CR 45-2 MAX напор 51.7 метр. шильдик..JPG [ 343.93 KIB | Просмотров: 2740 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB