Текущее время: 28 мар 2024, 14:29

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Головной тепловой ввод потребителя.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 10:50 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Головной ввод - часть вводного трубопровода горячей сетевой воды от места - по акту разграничения между районом теплосети и потребителем. Обычно по задвижкам на абонента находящимся в тепловой камере. Закрываются и открываются задвижки только персоналом теплоснабжающего района , вызываемого по телефону. Длина теплового ввода вписывается в акт разграничения , на него в период теплоснабжения насчитываются тепловые потери. Тепловые потери расчитывает район теплосети , исходя из диаметра трубопровода , температуры теплоносителя, качества тепловой изоляции и вписываются в договор теплоснабжения.
Головной ввод должен быть оборудован спускными кранами для слива на подающем и обратном трубопроводах и воздушниками для спуска воздуха.
Утеплению трубопроводов как городской трассы теплосети так и головного ввода уделяется особое внимание поскольку регламентирует тепловые потери которые нужно МАХ снизить.
После сварки трубопровода швы просвечивают на предмет качественной сварки если выявляется брак подваривают , красят кремнийорганической краской КО-8104 серебристо-серой.
На трубопровод укладывают минеральную вату, крафт-бумагу, панцирную металлическую сетку, обмазывают поверх смесью 1/3 цемент - асбест добавляют вода для замеса.

Для определения расхода 1 мешок цемента 50 кг. 0.022 М.куб


Вложения:
изоляция.JPG
изоляция.JPG [ 205.44 KIB | Просмотров: 18421 ]
изоляция 2.JPG
изоляция 2.JPG [ 216.9 KIB | Просмотров: 18421 ]
асбест.jpg
асбест.jpg [ 106.45 KIB | Просмотров: 18421 ]
Комментарий к файлу: Для определения расхода 1 мешок 0.022 М.куб
цемент.jpg
цемент.jpg [ 246.77 KIB | Просмотров: 18421 ]
сетка..JPG
сетка..JPG [ 234.25 KIB | Просмотров: 18421 ]
сетка одетая.jpg
сетка одетая.jpg [ 235.63 KIB | Просмотров: 18421 ]
Комментарий к файлу: На металлическую сетку нанесена изоляция цементно-асбестовым раствором.
изоляция цемено-асбестовая..JPG
изоляция цемено-асбестовая..JPG [ 128.55 KIB | Просмотров: 18422 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Головной ввод.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 10:58 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Резерв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Головной ввод.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 11:06 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
В определение головного ввода входит и часть вводного трубопровода внутри здания до головных задвижек. Эти задвижки открывает и закрывает обученный персонал потребителя.
На первой фотографии голые задвижки для исключения теплопотерь закрывают минватой и окожушивают жестяной изоляцией. К головным задвижкам предьявляются требования как температурные 130 град. цельсия, так и по давлению , поскольку при опрессовке город дает 25 атмосфер. Обратите внимание на задвижках стоят редукторы для исключения быстрого открытия - закрытия и соответственно получения гидравлического удара.
Снизу перед головными задвижками видны спускники. С годами так сложилось что подающий "горячий" трубопровод находиться справа , если смотреть по ходу подачи.


Вложения:
задвижки головного ввода..JPG
задвижки головного ввода..JPG [ 112.53 KIB | Просмотров: 18421 ]
задв. гол. ввод..JPG
задв. гол. ввод..JPG [ 169.98 KIB | Просмотров: 18421 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Головной ввод.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 05:48 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Резерв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Головной ввод.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 05:52 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
К головному вводу условно относятся: 1. грязевик установленный сразу после головной задвижки. Задерживает крупные частицы мусора за счет резкого перепада давления при входе воды в большую емкость и установленной внутри перегородки изменяющей направление движения сетевой воды. Также установлена сетка.


Вложения:
грязевик..JPG
грязевик..JPG [ 323.17 KIB | Просмотров: 18297 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Головной ввод.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 05:55 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
2. - После грязевика на подаче и на обратном трубопроводе перед катушкой теплосчетчика установлены фильтры с мелкой сеткой. Для определения засорения фильтра до и после установлены манометры.


Вложения:
фильтр.JPG
фильтр.JPG [ 333.65 KIB | Просмотров: 18296 ]
грязевик  и фильтр..JPG
грязевик и фильтр..JPG [ 332.93 KIB | Просмотров: 18296 ]
фильтр на обр..JPG
фильтр на обр..JPG [ 241.64 KIB | Просмотров: 18296 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Головной ввод.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 06:19 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
За чистотой фильтров необходимо следить по манометрам , мусора набивается иногда много.
Температура теплоносителя доходит в пиковые зимние периоды до 130 град , обычные паронитовые прокладки прикипают так что их приходиться отскребать и изготовлять новые.
На фирменных "горячих" фильтрах прокладки из паронита с графитовым наполнителем. Прокладок установлено несколько , 3 шт. друг на друга чтобы при схватывании прокладки с металличесим корпусом разьем происходил по плоскости прилегания между двух прокладок.

В случае повреждения прокладок проще всего нарезать новые на токарном станке.

Станки и приспособления для изготовления прокладок.
viewtopic.php?f=12&t=25&start=30


Вложения:
фильтр 2 (1).JPG
фильтр 2 (1).JPG [ 241.14 KIB | Просмотров: 18296 ]
фильтр 2.JPG
фильтр 2.JPG [ 170.97 KIB | Просмотров: 18296 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Головной ввод.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 06:43 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
3. -Еще один прибор установлен на вводном трубопроводе после счетчика - регулятор перепада давления. Для нормальной работы теплообменников препад давления между подающим и обратным трубопроводом длжен быть постоянным , регулятор и обеспечивает перепад. Суть работы регулятора в подключении трубкой с прямого трубопровода и обратного к полости тарелке герметично разделенной мембраной и установлении равновесия между полостями емкости. Регулировка препада проводиться сжатием-отпусканием пружины снизу прибора.
Через 3 года эксплуатации видно насколько выгорела краска а ведь была голубая.


Вложения:
регулятор перепада..JPG
регулятор перепада..JPG [ 82.36 KIB | Просмотров: 18294 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Головной ввод.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 06:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 окт 2011, 05:06
Сообщений: 2
в некоторых системах применяются элеваторы :roll:


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Головной ввод.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 08:05 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Элеваторы в независимых схемах отопления не применяются. Тема про ввод а не про схемы работы тепловых систем.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB