Автор: | admin [ 30 апр 2023, 19:32 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж. | |||||
Здание административное 8 этажей вызвали на 6 этаж со словами не греет. Обследование начали с элеваторного узла. В подвале 2-ва. элеваторных узла. На вводе стоит теплосчетчик ВИСТ.Т и показывает моментальный расход 9.5 тон.час. Закрыли малый элеватор (закрывать надо подачу) если закрыть обратку и нет предохранительного клапана то можно раздавить батареи отопления. Расход 6.6 тон.час. значит на малый элеватор остается 2.93 тон.час. Цифры расхода не "бьются в 0" потому что еще подключен калорифер приточной системы через который тоже в обратку уходит теплоноситель. Я впервые встретил установку измерительных катушек теплосчетчика в разных помещениях. Здесь видна только одна катушка расходомера справа на обратном трубопроводе. Где какой трубопровод: подачи или обратки можно определить по показаниям манометров. На подаче всегда давление больше чем в обратке.
|
Автор: | admin [ 01 май 2023, 04:42 ] | ||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет. | ||||||||
Антикварный чугунный элеватор отопления на корпусе 8-ми этажного здания. Первое на что обращаешь внимание где манометры после элеватора ? Единственное место где можно посмотреть на давление в подаче это на одном подающем трубопроводе подачи. И такая же проблема на обратке на одном из трубопроводов обратки. Обратная шаровая задвижка зажата чтобы обеспечить подпор. Но подпор обратки на 4.6 это много точнее слишком много. Здание 8 этажей + подвал итого: 9*3 = 27 м. где 3 это высота этажа , должно 2.7-2.8 хватить. Поскольку отопление когда мы пришли уже работало то крутых телодвижений нужно избегать если у вас нет 20 лет опыта регулировки элеваторных узлов. Поэтому подпор сначала был приоткрыт до 4 Атм. При этом сразу возрос расход теплоносителя с 9.5 до 11 тон/ч. Перед большим черным фильтром на второй сверху трубе видна вторая катушка расходомера теплосчетчика ВИСТ.Т
|
Автор: | admin [ 01 май 2023, 16:47 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж | ||
Элеватор отопления второй части здания. Ввод теплоносителя слева. Справа разводка на здание. Здесь с измерительными приборами уже получше манометр есть и на подаче и на обратке. Гильзу термометра на обратке пришлось чистить от разбитых термометров и залить масло. Показания с пирометром в 1-2 градуса в плюс. Как и предыдущий элеватор обратка поджата видно по манометру после элеватора. Да и по задвижке видно что прижата.
|
Автор: | admin [ 02 май 2023, 18:18 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж | |||
Со слов сантехников на 1-м этаже есть шкаф с трубами отопления. Когда нашел правая задвижка на обратном трубопроводе прикрыта практически наполовину. Открыл и сравнял температуру обратки , естественно не за 1 день и даже не за неделю. Разница 1 градус хорошее достижение. Для регулировки в один день нужны балансировочные краны вместо задвижек и прибор для самой балансировки. Но здесь это скорее всего запорные краны и к регулировке отношения не имеют.
|
Автор: | admin [ 03 май 2023, 18:38 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж | ||||
Поднялся на 6 проблемный этаж в комнате + 16 градусов. Краны на батарее полностью открыты. Спускаюсь на 2 этаж где разводящие трубопроводы и откуда поднимаются стояки отопления. Каждый стояк подачи и обратки начинается и заканчивается с задвижки "Бабочка" половина задвижек прикрыта на подаче. Поскольку обратка поджата внизу на элеваторе то и регулировку начинаем с обратки. Подающие задвижки открываем полностью. Ищу самые горячие стояки обратки и пожимаю не спеша "сильно сразу нельзя стояк может встать".
|
Автор: | admin [ 03 май 2023, 18:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж |
Резерв. |
Автор: | admin [ 22 май 2023, 19:27 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж | ||
Балансировочная таблица отопления 8-ми этажного здания. На схеме нанесены только стояки обратки отопления. Это конечно не полноценная таблица надо присвоить каждому стояку номер и сделать полноценную таблицу в экселе. Но для начала и этого достаточно. Куда важнее на первом этапе внимательно оценить схему разводки отопления а это проблема поскольку все зашито а кранам самым молодым 30 лет от роду. В отопительный сезон никто не решиться их крутить.
|
Автор: | admin [ 23 май 2023, 07:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж | ||||
Отопление начало выравниваться и тут я приболел , неделю сидел дома. За это время на начальника отдела давило начальство и он не выдержав послал сантехников "сделать отопление". Результат я ощутил по выходу поле больничного холодно стало даже там где было тепло. Вернул все бабочки в исходное положение поскольку фото сохранились за 1 час. Дальнейшая регулировка особого результата не дает хоть тресни. Просматривая фотографии обратил внимание что батареи на 2-м этаже , где круг лежаков подачи и обратки по полу , врезаны до межфланцевых затворов "вот оно" несанкционированный сброс с прямой в обратку. И температура этих батарей явно больше чем в среднем по зданию. Хорошо что на всех батареях 2-го этажа есть краны начал пожимать обратку. При уменьшении расхода теплоносителя в 2-ва раза температура батареи уменьшается на 2-5 градусов. В конце мне надоело ходить по кругу и оставил проход на кранах "чуть-чуть". И вот наконец стало тепло в 95 % помещений здания. Почему сразу не пришло простое решение - остальные врезки в обратку зашиты полностью. А врезка в стояк подачи сделана как положено , после поворотного затвора.
|
Автор: | admin [ 25 май 2023, 18:37 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж | ||||
Попытки найти тепловизором лежаки под полом успехом не увенчались. Может при включении отопления удасться. Из того что доступно осмотру нарисовал схему лежаков отопления на 2-м этаже со стояками отопления подачи красных и обратки синих. 4 стояка подачи из ЦТП с 1 этажа.
|
Автор: | admin [ 27 май 2023, 20:53 ] | ||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж | ||||||||||
Регулировка отопления на 5 этаже 8-ми этажного здания. На 5 этаже в одном из кабинетов температура больше 19 град так и не поднялась. Воздух спускали но ничего не помогает. На правой связке батарей прижал кран для увеличения расхода на проблемных батареях. При обходах на остальных этажах 3-4-7-8 на аналогичных по схеме батареях 1 и 2 тоже полу-холодные.
|