 Заголовок сообщения: Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 16:50 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16478
Стояки правый и левый на лестнице , окончание лежака.

На правой лестничной клетке оканчиваются оба лежака с переходом на лестничные стояки отопления. Лежаки идут в комнате по стенке и зашиты наглухо померять температуру не приходило в голову поскольку их визуально не видно , лестничные стояки врезаны в общие лежаки.
Температура обратки заметно больше остальных стояков удалось прикинуть только тепловизором.
Одна из батарей отрезана не понятно зачем.

Даже при полностью открытых лестничных стояках "собрать" систему удалось , все проблемные помещения прогрелись и батареи горячие.


Вложения:
Стояк правый на леснице , окончание лежака..jpg
Стояк правый на леснице , окончание лежака..jpg [ 471.89 KIB | Просмотров: 1174 ]
Стояк левый на леснице , окончание лежака..jpg
Стояк левый на леснице , окончание лежака..jpg [ 463.39 KIB | Просмотров: 1174 ]
Стояк правый на леснице 2.5 этаж..jpg
Стояк правый на леснице 2.5 этаж..jpg [ 451.1 KIB | Просмотров: 1174 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 06:47 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16478
Схема разводки отопления по подвалу и лежаки на 2-м этаже с лестничными стояками.

Окончательная схема отопления.
На лестничной клетке стояк заметно перегревает но поджать пробковый латунный кран во время отопительного сезона задача провальная , особенное если его оторвать , в подаче после элеватора 70-80 градусов.


Вложения:
Схема разводки отопления по подвалу и лежаки на 2-м этаже с лестничными стояками.jpg
Схема разводки отопления по подвалу и лежаки на 2-м этаже с лестничными стояками.jpg [ 434.92 KIB | Просмотров: 1157 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка отопления 8 этажного здания ,не греет 6 этаж
СообщениеДобавлено: 19 дек 2023, 16:06 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16478
Прошелся по лестничным стоякам отопления обратки 48 ,46, 49 и 54 град.
Отдельная на основной лестнице 56 град.
Вот куда сбегает теплоноситель с учетом обратки по стоякам 42-46 градусов.
54 градуса зажать смог только на подаче завтра посмотрим.


Вложения:
Схема разводки отопления по подвалу и лежаки на 2-м этаже с лестничными стояками , самые горячие обратки стояков отопления 8-ми этажного здания..jpg
Схема разводки отопления по подвалу и лежаки на 2-м этаже с лестничными стояками , самые горячие обратки стояков отопления 8-ми этажного здания..jpg [ 438.44 KIB | Просмотров: 1124 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB