В один прекрасный день приходит инспектор теплосети МОЭК на предприятие а ответственный за тепло в отпуске. Выделяют для сопровождения инженера по вентиляции и тут все началось.... 1 - расход тепла идет только на ГВС причем расход очень маленький. 2 - трубопровод подача и обратка диаметром 250 мм. 3 - при таком малом расходе горячая вода идет по верху сечения трубопровода. Инспектор смотрит на спиртовой термометр и показания температуры на теплосчетчике разница 7 градусов. Достает свой пирометр замеряет разница 10 градусов. Выписывает акт не допуска , акт подписывается 2 - я сторонами. Слева на обратном трубопроводе наверху датчик температуры КТРПТ входящий в состав прибора учета тепла.
|
Автор: | admin [ 10 окт 2022, 12:23 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: МОЭК или страшный сон теплотехника. | ||||
МОЭК или страшный сон теплотехника , Акт недопуска в эксплуатацию.
|
Автор: | admin [ 11 окт 2022, 11:43 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: МОЭК или страшный сон теплотехника. | |||
Подрядчики обслуживающие ЦТП созвонились с районом и получили разрешение на снятие пломбы с датчика температуры. Для оценки адекватности работы термопары. После снятия спиртового термометра обнаружилось длина ножки 100 мм. А "рабочая" длина КТПТР-05 200 мм. При расходе ГВС 5 тон за 4 часа = 1.25 Т.час. движение теплоносителя в трубопроводе ламинарное и горячая вода идет в верхнем сечении трубопровода.
|
Автор: | admin [ 13 окт 2022, 05:33 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: МОЭК или страшный сон теплотехника. | ||||
Вопрос оставшийся без ответа почему в акте недопуска нет номера прибора которым инспектор мерял температуру трубопровода ? На этот вопрос начальник клиентского цента ответила что у них все приборы поверенны. Интересно а в суде это заявление примут на веру ? № прибора должен быть вписан в сам акт и срок поверки тоже. Почему в акте не указано где на трубопроводе производился замер температуры ? Одни вопросы. Я за более чем 10 лет реального измерения температуры пирометром по поверхности трубопроводов могу сказать что это не есть результат аналитического измерения. Влияет все: 1 - ржавчина на поверхности и внутри трубы. 2 - качество поверхности трубопровода шершавое или гладкое. 3 - величина температуры теплоносителя. чем больше тем больше адекватна измеренная величина. 4 - вид краски на поверхности трубопровода. и даже цвет краски. 5 - при МИН температуре и большом диаметре трубы влияет место измерения: 1 сверху. 2 сбоку. 3 снизу. Кто то задаст вопрос зачем так озадачиваться с измерением температуры пирометром ? Вот видео зачем , поскольку термометр даже с прочищенной гильзой и наполненный маслом может врать до 8 градусов. https://www.youtube.com/watch?v=b0CxXXI ... _7&index=1 Балансировка отопления ИТП 17 зданий , от автоматизированного ЦТП.
|
Автор: | admin [ 15 окт 2022, 04:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: МОЭК или страшный сон теплотехника. |
резерв. |
Автор: | admin [ 15 окт 2022, 04:43 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: МОЭК или страшный сон теплотехника. | |||
Присутствие ответственного за теплоснабжение конечно не позволило бы инспектору так вольно интерпритировать показания. Первое что должен сделать ответственный попросить сделать запись в акте осмотра о снятии пломб с датчиков температуры причем обоих. Если это не остановит инспектора поменять t датчики местами если показания не изменятся , это означает что прибор и датчики полностью исправны. Данное решение не требует особых знаний , но требует вызова инспектора на опломбировку. А вот почему инспектор этого не сделал сразу , может опасался вызова ....................."может чего хотел".
|
Автор: | admin [ 16 окт 2022, 07:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: МОЭК или страшный сон теплотехника. |
Резерв. |
Автор: | admin [ 16 окт 2022, 07:55 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: МОЭК или страшный сон теплотехника. | ||||
МОЭК или страшный сон теплотехника. Подрядчики обслуживающие ЦТП и ИТП Центральный теплопункт и индивидуальный теплопункт. Заказали спиртовой термометр с "рабочей" длинной ножки 200 мм. Но вот почему сразу не вызвали инспектора на опломбировку ????
|
Автор: | admin [ 18 окт 2022, 11:39 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: МОЭК или страшный сон теплотехника. | ||
Термометры с такой длинной измерительной трубки изготавливаются под заказ. Неудивительно что время изготовления перевалило за 2 недели. Но когда заказ пришел длинна измерительной части всего 150 мм. Пришлось заказывать повторно , причем стоимость копеечная. Через 2 недели пришел второй заказ. Термометр установили и вызвали инспектора , в правилах учета от заказа инспектора до прихода на объект МОЭК дается 10 дней. В итоге прибор приняли и предприятие получило акт допуска в эксплуатацию. Всего с момента выписки акта недопуска и последующего акта допуска в эксплуатацию прошло 54 дня. Не все выпускаемые термометры керосиновые. Термометрическая жидкость термометров № 1, 4, 5, 6, 7 − керосин, термометров № 2, 3 − метилкарбитол. - ртуть На фото угловой термометр ТТЖ-М угловой 50 градусов 240/200 мм. Длинна корпуса 240 мм. длина измерительной части 200 мм. А нам надо длину измерительной части 250 мм.
|
Автор: | admin [ 20 окт 2022, 18:59 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: МОЭК или страшный сон теплотехника. | ||
После сдачи отчета проходит № количество дней и присылают счет с НДС на 660 тыс. руб. за 30 суток. При потреблении тепла только на ГВС за сутки по распечатке с прибора ВИСТ-Т получается где то 1.5 Гкал. при стоимости 1800 руб. 2700руб Гкал. *30 дней = 81.000 тыс.руб Итого выставили сумму в 8 раз больше чем по факту потребили. Нашел отчет за 30 дней 40 Гкал. итого 1.33 Гкал.сут.
|