Шум в квартире жилого дома от насосов в подвале. При определении откуда шум надо представлять что в подвале насосных групп может быть несколько. Отопление , вентиляция , горячая вода , подпитка. 1 - Самые мощные насосы циркуляции отопления. 2 - Насосы циркуляции вентиляции. 3 - Насосы циркуляции горячей воды ГВС. 4 - Насосы повысители подпитки систем. Циркуляционные насосы не предназначены поднимать давление а установлены для создания циркуляции воды в контуре (отопление-вентиляции-ГВС). Отличие от повысительных насосов в виде проточной части рабочей крыльчатки. Приведенные насосы обеспечивают циркуляцию комплекса 6-ти этажных зданий и высотки 12 этажей высотой около 50 метров но здесь обратку пришлось поджать до 6-6.5 Атм.
|
Автор: | admin [ 22 янв 2017, 14:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шум в жилом доме от насосов в подвале. |
Резерв. |
Автор: | admin [ 22 янв 2017, 14:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шум в жилом доме от насосов в подвале. |
Резерв. |
Автор: | admin [ 22 янв 2017, 14:10 ] | ||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Шум в жилом доме от насосов в подвале. | ||||||||
Сравним рабочие колеса повысительного насоса и циркуляционного насоса. Рабочее колесо циркуляционного насоса GRUNDFOS TP-80-400.2A-F-A-BAQE 114.8 м.куб.час , напор 34.7 метров , мощность - 15 Квт. Площадь рабочей лопатки рабочего колеса в разы больше , чем у насосов повысителей , для получения МАХ расхода при большом напоре. Рабочее колесо повысительного насоса CALPEDA NM4 80/20 BE 30 м.куб.час , напор 12 метров , мощность - 3 Квт.
|
Автор: | admin [ 27 янв 2017, 10:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шум в квартире жилого дома от насосов в подвале. |
Резерв. |
Автор: | admin [ 27 янв 2017, 11:02 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Шум в квартире жилого дома от насосов в подвале. | |||||
Если насосы стоят импортные то обычно к ним нет претензий по шумам. А вот СССР консольные при постоянной эксплуатации могут заметно шуметь из за несоосности насоса и электродвигателя шум появляется в муфте. Некачественная балансировка электродвигателя и улитки насоса очень быстро "убивают" подшипники особенно на 3000 об.мин. Для уменьшения шума и развязки металлических труб применяют виброизолирующие вставки. На фото представлены вибровставки: 1 - СССР исполнения из жесткого резинового рукава на станции холодной воды. 2 - вибровставки импортные на циркуляционные насосы отопления применяемая резина EPDN с армированием.
|
Автор: | admin [ 07 фев 2017, 18:41 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Шум в квартире жилого дома от насосов в подвале. | |||||
Как обеспечить тишину от насосов в подвале жилого дома. Из книги 1969 г. При современных циркуляционных насосах конечно шум на порядок меньше чем от насосов 1970 года. Особенно если учесть что насос на картинке с одним подшипником. Для изоляции шума подкладки под трубопровод резиновые. Проход труб через перекрытия в виброизолирующих муфтах. Фундамент насосов на пружинах как на картинке я не видел ни разу. На больших вентиляционных установках крепление рамы на пружинах встречается часто. Наверное течь сальниковых уплотнений очень быстро съедает высокоуглеродистую сталь пружин.
|
Автор: | admin [ 07 фев 2017, 18:54 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Шум в квартире жилого дома от насосов в подвале. | |||
Консольный центробежный насос 1970-х годов. А вот соединительная муфта на этом насосе очень даже ничего поскольку резиновые пальцы работают на срез всей шириной всех пальцев одновременно. Резинки живут на порядок дольше.
|
Автор: | admin [ 16 фев 2017, 19:11 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Шум в квартире жилого дома от насосов в подвале. | ||
Насос Calpeda NM4 80/20BE консольный моноблочный с предварительным фильтром. Выбирая насосы на отопление сегодня выбирают Grundfos , Wilo , финнов выбирают редко в связи отсутствием информации хотя насосы неплохие по ценам не знаю. Выбирая сегодня насосы на холодную воду ориентируюсь на Calpeda таких у меня в фонтане 4 шт. разных моделей. 3 шт. по сегодняшним меркам очень продуманы и ремонт очень прост. А вот пластиковый собрат подкачал уплотнение пластик - резина не лучшее решение. Может конечно фильтр забивается и отсюда проблемы , но ведь и у остальных тоже фильтры есть и тоже забиваются. Я выбираю насос консольный моноблочный. Простота обслуживания и ремонта, нет необходимости центровки электродвигателя и насоса. Нет массивной до 100 кг рамы. Дешевле.
|
Автор: | admin [ 19 фев 2017, 07:34 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | Re: Шум в квартире жилого дома от насосов в подвале. | ||||||
Шум от насосов в подвале жилого дома ЦТП. Необходимо выяснить откуда, точнее от какой группы насосов повышенный шум в подвале. 1 - Сначала выключаем вентиляцию со щита управления. Переводим ключ в ручное управление нажимаем кнопку стоп. 2 - Если шум не ушел выключаем насос ГВС. 3 - Если шум остается и подпитка выключена осталась группа циркуляционных насосов отопления. Насос циркуляции может работать не один а в паре в зависимости от проектного решения. Если после выключения всей Группы циркуляции отопления шум ушел проблема нашлась. Конечно щитовая да и все остальное оборудование на фото это практически идеал.
|