Автор: | admin [ 28 дек 2015, 08:39 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров. | |||||
Регулировка системы отопления такого большого количества зданий при качественном управлении погодозависимой автоматикой температурой теплоносителя возможно следующими методами: перечислю по пути наименьших физических затрат. 1. Установка регуляторов перепада давления. Выставив необходимый перепад на каждом регулировка закончена. 2. Установка балансировочных кранов с ниппелями для возможной регулировки перепада давления с помощью прибора. Требует однократной настройки при обходе теплопунктов. 3. Регулировка балансировочными кранами вручную с наблюдением за температурой обратки теплоносителя , основная проблема ...в теплопункте температура воздуха от + 30 до + 40. Обойти за день все 17 теплопунктов по времени не больше 2 часов но улица -10 -теплопункте-+40 в итоге ангина бронхиты и прочие ЛОР заболевания. За день при температурах около 0 градусов больше 1-го обхода сделать невозможно поскольку за бортом слишком тепло температура не успевает перераспределиться , следующий обход не раньше чем через 24 часа. При -15-30 можно и пару раз в день пройтись. 4. Регулировка специально установленными задвижками. Решение еще более ущербное чем балансировочные краны. На запорном кране нет никакой разметки и не факт что при повторном закрытии при регулировке можно попасть в те же параметры расхода теплоносителя. Как проводить такую регулировку будет рассказано ниже. 5. Регулировка шайбированием .....мало того что нужно подобрать шайбу , а с первого раза это не реально так и подрегулировать невозможно никак , только поменять. На балансировочных кранах Zetcama du80 штуцеры не установлены на их месте ввернуты пробки. Для регулировки пробки заменяют на штуцера. Накидные быстросъемные разъемы как у фирмы Danfos гораздо удобнее чем резьбовые но тут цена вступает в противоречие с удобством.
|
Автор: | admin [ 31 дек 2015, 20:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров. |
Для тех кто решил просто посмотреть как это происходит из любопытства. Заснял короткометражку. https://www.youtube.com/watch?v=b0CxXXIkLL4 Балансировка отопления ИТП 17 зданий , от автоматизированного ЦТП. |
Автор: | admin [ 31 дек 2015, 20:51 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров. | ||||
Первые попытки зажать наиболее близкие к ЦТП балансировочные краны разбились о нехватку отградуированной шкалы. Но это проявилось когда уже начали подбираться к пределу закрытия балнсировочного клапана. В нижнем пределе некоторые здания "вставали" первым признаком и самым явным рост температуры обратки. Когда расхода теплоносителя на балансировочном клапане не хватает последние стояки "останавливаются" , а по короткому кругу теплосъем заметно падает и температура обратки растет.
|
Автор: | admin [ 13 янв 2016, 13:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров. |
Резерв. |
Автор: | admin [ 13 янв 2016, 13:48 ] | |||||||
Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров. | |||||||
После закрепления на балансировочных кранах круговой шкалы на регулирующих вентилях настала очередь сделать лист обхода теплопунктов. В листе обхода теплопунктов отражаются все теплопункты и количество балансировочных кранов , которыми регулируются отопление. 1 При обходе заходим в ЦТП (центральный теплопункт) и инструментальным методом меряем температуру общей обратки после гребенки. У меня лучше всего получается это сделать на обратном фильтре. Если есть гребенка обратки меряем на ней последовательно слева направо температуру отопления всех трубопроводов. Все показания записываем в лист обхода не забываем дату обхода чтобы потом свести все листы обхода в карту настройки отопления. Некоторые спросят почему не посмотреть температуру на градуснике... некоторые градусники нагло врут на 3-4 градуса есть места где их просто нет. Для получения реальной картины я использую пирометр РАУТЕК. Поскольку при измерении пирометр можно просто прижать к трубе показания достаточно достоверны. Применять можно и китайские пирометры и даже электронные бытовые инфракрасные термометры из аптеки для измерения температуры , у меня в кармане всегда AND DT-633 Это мой первый прибор применяемый для настройки системы отопления.
|
Автор: | admin [ 14 янв 2016, 19:55 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров. | ||
Перед балансировкой отопления необходимо обратить внимание на график теплоснабжения. Обычно его дают при заключении договора теплоснабжения но не там где заключают договор а в районе теплосети. Нас в этом графике интересует 2 графы: 1 Температура теплоносителя в систему отопления. 2 Температура теплоносителя из системы отопления , но это больше не для регулировки а для избежания ее превышения и соответственно санкций со стороны теплоснабжающей компании в виде дополнительно насчитанных гигакалорий. В стандартных условиях нас интересуют графы Т3 при 95/70 и Т4 Если температура подачи теплоносителя в систему отопления Т3 соответствует графику или выше то дальше уже проводим регулировку. А вот если ниже надо искать причину.
|
Автор: | admin [ 18 янв 2016, 10:20 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров. | ||
Система диспетчеризации позволяет дистанционно наблюдать а так же изменять некоторые параметры. На нее можно подключить сработку некоторых датчиков "Аварии". Например сработка насосов приямка. Сработка системы подпитки. И всего что может придти в голову. Но все это надо прописывать в техническом задании на проектирование автоматизации ЦТП. На приведенном фото диспетчеризация автоматизированного ЦТП. Теплообменника отопления 2-ва.
|
Автор: | admin [ 18 фев 2016, 10:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров. |
https://www.youtube.com/watch?v=b0CxXXI ... _7&index=1 Балансировка отопления ИТП 17 зданий , от автоматизированного ЦТП. |