 Заголовок сообщения: Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 08:39 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Регулировка системы отопления такого большого количества зданий при качественном управлении погодозависимой автоматикой температурой теплоносителя возможно следующими методами: перечислю по пути наименьших физических затрат.

1. Установка регуляторов перепада давления. Выставив необходимый перепад на каждом регулировка закончена.

2. Установка балансировочных кранов с ниппелями для возможной регулировки перепада давления с помощью прибора.
Требует однократной настройки при обходе теплопунктов.

3. Регулировка балансировочными кранами вручную с наблюдением за температурой обратки теплоносителя , основная проблема ...в теплопункте температура воздуха от + 30 до + 40.
Обойти за день все 17 теплопунктов по времени не больше 2 часов но улица -10 -теплопункте-+40 в итоге ангина бронхиты и прочие ЛОР заболевания. За день при температурах около 0 градусов больше 1-го обхода сделать невозможно поскольку за бортом слишком тепло температура не успевает перераспределиться , следующий обход не раньше чем через 24 часа. При -15-30 можно и пару раз в день пройтись.

4. Регулировка специально установленными задвижками. Решение еще более ущербное чем балансировочные краны. На запорном кране нет никакой разметки и не факт что при повторном закрытии при регулировке можно попасть в те же параметры расхода теплоносителя. Как проводить такую регулировку будет рассказано ниже.

5. Регулировка шайбированием .....мало того что нужно подобрать шайбу , а с первого раза это не реально так и подрегулировать невозможно никак , только поменять.

На балансировочных кранах Zetcama du80 штуцеры не установлены на их месте ввернуты пробки. Для регулировки пробки заменяют на штуцера. Накидные быстросъемные разъемы как у фирмы Danfos гораздо удобнее чем резьбовые но тут цена вступает в противоречие с удобством.


Вложения:
Измерительный прибор для настройки балансировочных клапанов фирмы Danfoss мод. PFM 4000.jpg
Измерительный прибор для настройки балансировочных клапанов фирмы Danfoss мод. PFM 4000.jpg [ 103.48 KIB | Просмотров: 11633 ]
Балансировочные краны Zetcama du80..JPG
Балансировочные краны Zetcama du80..JPG [ 599.58 KIB | Просмотров: 11633 ]
Балансировочный кран Danfos с измерительными ниппелями..jpg
Балансировочный кран Danfos с измерительными ниппелями..jpg [ 28.47 KIB | Просмотров: 11633 ]
Балансировочный кран бронзовый с измерительными ниппелями..jpg
Балансировочный кран бронзовый с измерительными ниппелями..jpg [ 59.39 KIB | Просмотров: 11633 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 20:38 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Для тех кто решил просто посмотреть как это происходит из любопытства.
Заснял короткометражку.

https://www.youtube.com/watch?v=b0CxXXIkLL4
Балансировка отопления ИТП 17 зданий , от автоматизированного ЦТП.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 20:51 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Первые попытки зажать наиболее близкие к ЦТП балансировочные краны разбились о нехватку отградуированной шкалы.
Но это проявилось когда уже начали подбираться к пределу закрытия балнсировочного клапана.
В нижнем пределе некоторые здания "вставали" первым признаком и самым явным рост температуры обратки. Когда расхода теплоносителя на балансировочном клапане не хватает последние стояки "останавливаются" , а по короткому кругу теплосъем заметно падает и температура обратки растет.


Вложения:
Балансировочный регулирующий клапан Zetcama шкала регулировки..JPG
Балансировочный регулирующий клапан Zetcama шкала регулировки..JPG [ 75.03 KIB | Просмотров: 11625 ]
Балансировочный регулирующий клапан Zetcama  дополнительная шкала регулировки на штурвале..JPG
Балансировочный регулирующий клапан Zetcama дополнительная шкала регулировки на штурвале..JPG [ 82.13 KIB | Просмотров: 11625 ]
Балансировочный узел 1 ИТП.JPG
Балансировочный узел 1 ИТП.JPG [ 67.96 KIB | Просмотров: 11625 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 13:32 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Резерв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 13:48 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
После закрепления на балансировочных кранах круговой шкалы на регулирующих вентилях
настала очередь сделать лист обхода теплопунктов.
В листе обхода теплопунктов отражаются все теплопункты и количество балансировочных кранов , которыми регулируются отопление.

1 При обходе заходим в ЦТП (центральный теплопункт) и инструментальным методом меряем температуру общей обратки после гребенки. У меня лучше всего получается это сделать на обратном фильтре.
Если есть гребенка обратки меряем на ней последовательно слева направо температуру отопления всех трубопроводов.
Все показания записываем в лист обхода не забываем дату обхода чтобы потом свести все листы обхода в карту настройки отопления.

Некоторые спросят почему не посмотреть температуру на градуснике... некоторые градусники нагло врут на 3-4 градуса есть места где их просто нет.
Для получения реальной картины я использую пирометр РАУТЕК. Поскольку при измерении пирометр можно просто прижать к трубе показания достаточно достоверны.

Применять можно и китайские пирометры и даже электронные бытовые инфракрасные термометры из аптеки для измерения температуры , у меня в кармане всегда AND DT-633
Это мой первый прибор применяемый для настройки системы отопления.


Вложения:
Пустой бланк обхода и регулировки  17 ИТП.JPG
Пустой бланк обхода и регулировки 17 ИТП.JPG [ 138.64 KIB | Просмотров: 11609 ]
Заполненный бланк обхода и регулировки 17 ИТП..JPG
Заполненный бланк обхода и регулировки 17 ИТП..JPG [ 208.25 KIB | Просмотров: 11609 ]
Инфрокрасный термометр бытовой AND  DT-633 (1).JPG
Инфрокрасный термометр бытовой AND DT-633 (1).JPG [ 310.87 KIB | Просмотров: 11609 ]
Инфрокрасный термометр бытовой AND  DT-633 (2).JPG
Инфрокрасный термометр бытовой AND DT-633 (2).JPG [ 305.55 KIB | Просмотров: 11609 ]
Инфрокрасный термометр бытовой AND  DT-633 (3).JPG
Инфрокрасный термометр бытовой AND DT-633 (3).JPG [ 311.84 KIB | Просмотров: 11609 ]
Инфрокрасный термометр бытовой AND  DT-633 (4).JPG
Инфрокрасный термометр бытовой AND DT-633 (4).JPG [ 317.83 KIB | Просмотров: 11609 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:55 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Перед балансировкой отопления необходимо обратить внимание на график теплоснабжения.
Обычно его дают при заключении договора теплоснабжения но не там где заключают договор а в районе теплосети.
Нас в этом графике интересует 2 графы:

1 Температура теплоносителя в систему отопления.
2 Температура теплоносителя из системы отопления , но это больше не для регулировки а для избежания ее превышения и соответственно санкций со стороны теплоснабжающей компании в виде дополнительно насчитанных гигакалорий.

В стандартных условиях нас интересуют графы Т3 при 95/70 и Т4

Если температура подачи теплоносителя в систему отопления Т3 соответствует графику или выше то дальше уже проводим регулировку.
А вот если ниже надо искать причину.


Вложения:
Температурный график независимой системы теплоснабжения..JPG
Температурный график независимой системы теплоснабжения..JPG [ 3.9 MIB | Просмотров: 11603 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 10:20 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Система диспетчеризации позволяет дистанционно наблюдать а так же изменять некоторые параметры.
На нее можно подключить сработку некоторых датчиков "Аварии".
Например сработка насосов приямка.
Сработка системы подпитки.
И всего что может придти в голову. Но все это надо прописывать в техническом задании на проектирование автоматизации ЦТП.

На приведенном фото диспетчеризация автоматизированного ЦТП.
Теплообменника отопления 2-ва.


Вложения:
Диспетчеризация автоматизированной системы ЦТП.jpg
Диспетчеризация автоматизированной системы ЦТП.jpg [ 285.42 KIB | Просмотров: 11594 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Балансировка системы отопления 17 ИТП от автоматизиров.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 10:12 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
https://www.youtube.com/watch?v=b0CxXXI ... _7&index=1
Балансировка отопления ИТП 17 зданий , от автоматизированного ЦТП.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB