Заголовок сообщения: | Поиск утечки на теплотрассе корреляционным расходомером. | ||||
Поиск утечки на теплотрассе корреляционным расходомером и работа над ошибками. Работу начали со сбора информации. Сначала в котельной записали и фотографировали показания водомера общего и водомера подпитки отопления. Через час сравниваем показания. получаем часовой расход. По отоплению получилось 2 тонны , по ГВС (горячему водоснабжению) 10 тонн. Начинаем поиск закрывая участки теплотрассы ГВС как имеющую наибольшую утечку. Сначала закрываем подачу на участке длинной 80 метров в камерах с двух сторон. И сразу удача , расход по ГВС снизился до 3 тон/час. На счетчике подпитки виден провод это говорит о функции позволяющей дистанционно снимать показания объема подпитки.
|
Автор: | admin [ 29 май 2014, 17:59 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Поиск утечки на теплотрассе кореляционным расходомером. | |||
На концах участка трубопровода длинной 80 метров зачищаем площадки на для установки датчиков в тепловых камерах. Если труба стальная то датчик просто примагничивается к трубе. Если труба не магнитная (пластик , асбоцемент или даже дерево ) датчик крепится хомутами или цепным крепежом.
|
Автор: | admin [ 31 май 2014, 08:58 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Поиск утечки на теплотрассе кореляционным расходомером. | |||
Сам корреляционный прибор измерения места утечки представляет собой головной блок и два выносных блока к которым подключаются датчики. Поскольку у нас длинны трасс небольшие то мы при выборе от одного переносного бокса отказались и второй датчик крепиться к головному блоку. Правда в этом случае длинна измеряемого трубопровода уменьшается в два раза. Выносной блок красного цвета. Черные коробочки справа это зарядка для прибора. Отдельной опцией к прибору продается насадка под названием "геофон" но ее стоимость остановила от покупки. Поскольку мы уже имеем Российский прибор "Трассотечеискатель" и у него есть геофон. После нахождения утечки , геофоном уточняют локализацию + _ 1-0.5 метра.
|
Автор: | admin [ 02 июн 2014, 15:46 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Поиск утечки на теплотрассе корреляционным расходомером | |||||
При измерении порядка 20 раз и 10 раз утром следующего дня показания прибора не позволили локализовать точку утечки 11-16-18-34-54 метра произвели рокировку- поменял блок и прибор местами но показания только поменялись местами. Общий вывод -однозначного ответа нет. Решено было как наиболее частое значение выбрать 11 метров. Раскопки заняли часа 2-3 хорошо песок. Сначала думали поднять плиту но когда докопались заняли у подрядчиков перфоратор Макиту 1500 Вт. -зверь машина и продолбили крышку 500*500 мм. Края арматуры отогнули чтобы потом при заливке было на чем держаться. Заглядываю в канал и вот удача прямо под рукой слетевшая изоляция. Но оказалось труба целая хоть и без изоляции. Вскрыть трубу от изоляции перлитно-битумной оказалось не просто , пришлось рубить лопатой. Трубы покрыты на заводе с обмоткой поверху тканью. Стыки труб обмотаны минватой и сверху рубероидом.
|
Автор: | admin [ 06 июн 2014, 18:41 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Поиск утечки на теплотрассе корреляционным расходомером | |||
Опустив голову в канал после запуска ГВС слышно с какой стороны утечка но не видно. Ставим прибор опять 15-20 замеров но результат такой же без однозначного ответа. Выбираем наиболее частое значение 17 метров от нового места. Глубина до канала в 2.5-3 раза меньше , еще раз пришлось занять у подрядчиков перфоратор , долбим 600*600 утечку уже слышно явно но до нее еще пришлось ползти. Привязал за ногу мощную альпинисткую веревку пополз , наказав слесарям привязать по команде отметку на веревке. Дополз с фонариком до шумящей дырке и вот она работа над ошибкой , течет не подача а обратка , понятно почему не мог 2 дня локализовать утечку. Моей ошибкой было при моих габаритах заползать в такой мелкий канал развернуться смог только потому что дырка прямо перед компенсатором и канал переходит под 90 градусов направо . посему появилась площадка в 3 раза шире канала. Червяком пополз обратно пришлось раза 3 передохнуть. Перед заползанием в канал воду с двух сторон и подачу и обратку закрыли поэтому на фотографиях фонтана не видно да и фотик у меня не водоплавающий.
|
Автор: | admin [ 07 июн 2014, 20:25 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Поиск утечки на теплотрассе корреляционным расходомером | ||||
При поиске утечки отмерил по веревке расстояние до места утечки на трассе. Начали вскрывать плита оказалась двухслойная верхнюю вскрыл минут за 40 вторую вскрывали уже вдвоем часа 4 , оказалась раза в 3-4 толще и прочность железобетона раза в 4 больше , умаялись. Самое веселое когда заглянул в канал пробили на 1.5 метра дальше утечки. Пришлось долбить кирпичную перегородку поддерживающую плиты между компенсатором.
|
Автор: | admin [ 12 июн 2014, 19:03 ] | ||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Поиск утечки на теплотрассе корреляционным расходомером | ||||||||||
Вырезали весь компенсатор на обратке и вварили кусок трубы ДУ-50 мм. длинной 1200 мм. Как варить в таких условиях может рассказать только сварной причем пришлось варить на зеркало. Варили газовой сваркой поскольку трубу со слабой стенкой заварить другим методом не удасться. При сварке необходимо не забывать что баллоны от прямых солнечных нагреваются и их необходимо прикрывать. Перед сваркой все люки и пробитые отверстия были закрыты кроме 2-х в одно отверстие поставили вентилятор для вытяжки вдоль канала чтобы не задохнуться.
|
Автор: | admin [ 13 июн 2014, 11:27 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Поиск утечки на теплотрассе корреляционным расходомером | |||
Перед сваркой теплотрассы обратки ГВС пришлось провести " Работу над ошибками" Почему при дырявой обратке , закрытие подачи ГВС привело утечку к нулю. Вот результаты неоднозначных замеров места утечки. Поиск утечки в теплотрассе горячей воды корреляционным прибором. http://www.youtube.com/watch?v=gpEdsqNb9x8 Пошли по задвижкам и вот "оно" после задвижки на обратке в первой камере стоит проглушка. А ведь ребята говорили про проглушку.....Плохо слушали и вот результат лишние 2.5 дня работы... 2 лишние пробитые дырки в канале. Но не ошибается лишь тот , кто ничего не делает. Проглушку сняли и поставили корреляционный прибор поиска места утечки , для получения ответа - работает прибор или нет ведь 2 дня поиска однозначный результат не дало. Открыли ГВС и включили циркуляционные насосы. Сварка теплотрассы ГВС газовой сваркой на зеркало. Газовая сварка теплотрассы при ремонте обратки ГВС. http://www.youtube.com/watch?v=GSURjhNRtzw
|
Автор: | admin [ 16 июн 2014, 16:15 ] | |||||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: Поиск утечки на теплотрассе корреляционным расходомером | |||||||||||||
Результаты измерений корреляционным прибором после извлечения проглушки позволяют сделать вывод о месте утечки. Если бы такие показания были в первый день поисков нашли бы за 1 день.
|
Автор: | admin [ 17 июн 2014, 16:34 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Поиск утечки на теплотрассе корреляционным расходомером | |||
После врезки нового участка трубы начали опрессовку но проблемы не закончились опять течет через 1.5 метра , вырезали от врезанного участка эти 1.5 метра а снизу весь участок дырявый как решето. Было решено заменить весь участок 80 метров на пластик -полепропилен.
|