Вопрос оставшийся без ответа почему в акте недопуска нет номера прибора которым инспектор мерял температуру трубопровода ?
На этот вопрос начальник клиентского цента ответила что у них все приборы поверенны.
Интересно а в суде это заявление примут на веру ? № прибора должен быть вписан в сам акт и срок поверки тоже.
Почему в акте не указано где на трубопроводе производился замер температуры ?
Одни вопросы.
Я за более чем 10 лет реального измерения температуры пирометром по поверхности трубопроводов могу сказать что это не есть результат аналитического измерения.
Влияет все:
1 - ржавчина на поверхности и внутри трубы.
2 - качество поверхности трубопровода шершавое или гладкое.
3 - величина температуры теплоносителя. чем больше тем больше адекватна измеренная величина.
4 - вид краски на поверхности трубопровода. и даже цвет краски.
5 - при МИН температуре и большом диаметре трубы влияет место измерения:
1 сверху.
2 сбоку.
3 снизу.
Кто то задаст вопрос зачем так озадачиваться с измерением температуры пирометром ?
Вот видео зачем , поскольку термометр даже с прочищенной гильзой и наполненный маслом может врать до 8 градусов.
https://www.youtube.com/watch?v=b0CxXXI ... _7&index=1Балансировка отопления ИТП 17 зданий , от автоматизированного ЦТП.