 Заголовок сообщения: МОЭК или страшный сон теплотехника- как раздеть потребителя.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 12:27 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
В один прекрасный день приходит инспектор теплосети МОЭК на предприятие а ответственный за тепло в отпуске.

Выделяют для сопровождения инженера по вентиляции и тут все началось....

1 - расход тепла идет только на ГВС причем расход очень маленький.
2 - трубопровод подача и обратка диаметром 250 мм.
3 - при таком малом расходе горячая вода идет по верху сечения трубопровода.

Инспектор смотрит на спиртовой термометр и показания температуры на теплосчетчике разница 7 градусов. Достает свой пирометр замеряет разница 10 градусов.

Выписывает акт не допуска , акт подписывается 2 - я сторонами.

Слева на обратном трубопроводе наверху датчик температуры КТРПТ входящий в состав прибора учета тепла.


Вложения:
МОЭК или страшный сон теплотехника. Датчик температуры теплосчетчика..JPG
МОЭК или страшный сон теплотехника. Датчик температуры теплосчетчика..JPG [ 683.51 KIB | Просмотров: 5938 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: МОЭК или страшный сон теплотехника.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 12:23 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
МОЭК или страшный сон теплотехника , Акт недопуска в эксплуатацию.


Вложения:
МОЭК или страшный сон теплотехника Акт недопуска в эксплуатацию...jpg
МОЭК или страшный сон теплотехника Акт недопуска в эксплуатацию...jpg [ 281.85 KIB | Просмотров: 5908 ]
МОЭК или страшный сон теплотехника Акт недопуска в эксплуатацию..jpg
МОЭК или страшный сон теплотехника Акт недопуска в эксплуатацию..jpg [ 164.37 KIB | Просмотров: 5908 ]
МОЭК или страшный сон теплотехника Акт недопуска в эксплуатацию....jpg
МОЭК или страшный сон теплотехника Акт недопуска в эксплуатацию....jpg [ 481.76 KIB | Просмотров: 5923 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: МОЭК или страшный сон теплотехника.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 11:43 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Подрядчики обслуживающие ЦТП созвонились с районом и получили разрешение на снятие пломбы с датчика температуры. Для оценки адекватности работы термопары.
После снятия спиртового термометра обнаружилось длина ножки 100 мм.
А "рабочая" длина КТПТР-05 200 мм.
При расходе ГВС 5 тон за 4 часа = 1.25 Т.час. движение теплоносителя в трубопроводе ламинарное и горячая вода идет в верхнем сечении трубопровода.


Вложения:
МОЭК или страшный сон теплотехника. Врезка КПТРП-05 в трубопровод теплоносителя , датчики температуры  КПТРП-05 во время поверки..JPG
МОЭК или страшный сон теплотехника. Врезка КПТРП-05 в трубопровод теплоносителя , датчики температуры КПТРП-05 во время поверки..JPG [ 257.8 KIB | Просмотров: 5854 ]
МОЭК или страшный сон теплотехника.  Врезка КПТРП-05 в трубопровод теплоносителя , из проекта..jpg
МОЭК или страшный сон теплотехника. Врезка КПТРП-05 в трубопровод теплоносителя , из проекта..jpg [ 98.89 KIB | Просмотров: 5908 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: МОЭК или страшный сон теплотехника.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 05:33 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Вопрос оставшийся без ответа почему в акте недопуска нет номера прибора которым инспектор мерял температуру трубопровода ?

На этот вопрос начальник клиентского цента ответила что у них все приборы поверенны.
Интересно а в суде это заявление примут на веру ? № прибора должен быть вписан в сам акт и срок поверки тоже.
Почему в акте не указано где на трубопроводе производился замер температуры ?

Одни вопросы.

Я за более чем 10 лет реального измерения температуры пирометром по поверхности трубопроводов могу сказать что это не есть результат аналитического измерения.

Влияет все:

1 - ржавчина на поверхности и внутри трубы.
2 - качество поверхности трубопровода шершавое или гладкое.
3 - величина температуры теплоносителя. чем больше тем больше адекватна измеренная величина.
4 - вид краски на поверхности трубопровода. и даже цвет краски.
5 - при МИН температуре и большом диаметре трубы влияет место измерения:
1 сверху.
2 сбоку.
3 снизу.

Кто то задаст вопрос зачем так озадачиваться с измерением температуры пирометром ?

Вот видео зачем , поскольку термометр даже с прочищенной гильзой и наполненный маслом может врать до 8 градусов.

https://www.youtube.com/watch?v=b0CxXXI ... _7&index=1
Балансировка отопления ИТП 17 зданий , от автоматизированного ЦТП.


Вложения:
МОЭК или страшный сон теплотехника. мишень покрашенная на трубопроводе для измерения температуры пирометром....JPG
МОЭК или страшный сон теплотехника. мишень покрашенная на трубопроводе для измерения температуры пирометром....JPG [ 93.05 KIB | Просмотров: 5859 ]
МОЭК или страшный сон теплотехника. мишень покрашенная на трубопроводе для измерения температуры пирометром...JPG
МОЭК или страшный сон теплотехника. мишень покрашенная на трубопроводе для измерения температуры пирометром...JPG [ 231.46 KIB | Просмотров: 5859 ]
МОЭК или страшный сон теплотехника. мишень покрашенная на трубопроводе для измерения температуры пирометром..JPG
МОЭК или страшный сон теплотехника. мишень покрашенная на трубопроводе для измерения температуры пирометром..JPG [ 1.02 MIB | Просмотров: 5859 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: МОЭК или страшный сон теплотехника.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 04:37 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
резерв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: МОЭК или страшный сон теплотехника.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 04:43 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Присутствие ответственного за теплоснабжение конечно не позволило бы инспектору так вольно интерпритировать показания.

Первое что должен сделать ответственный попросить сделать запись в акте осмотра о снятии пломб с датчиков температуры причем обоих. Если это не остановит инспектора поменять t датчики местами если показания не изменятся , это означает что прибор и датчики полностью исправны.
Данное решение не требует особых знаний , но требует вызова инспектора на опломбировку.

А вот почему инспектор этого не сделал сразу , может опасался вызова ....................."может чего хотел".


Вложения:
МОЭК или страшный сон теплотехника пломба на датчике температуры КТПТР-05..JPG
МОЭК или страшный сон теплотехника пломба на датчике температуры КТПТР-05..JPG [ 567.73 KIB | Просмотров: 5822 ]
МОЭК или страшный сон теплотехника пломба на датчике температуры КТПТР-05.JPG
МОЭК или страшный сон теплотехника пломба на датчике температуры КТПТР-05.JPG [ 514.18 KIB | Просмотров: 5822 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: МОЭК или страшный сон теплотехника.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 07:52 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Резерв.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: МОЭК или страшный сон теплотехника.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 07:55 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
МОЭК или страшный сон теплотехника.

Подрядчики обслуживающие ЦТП и ИТП
Центральный теплопункт и индивидуальный теплопункт.
Заказали спиртовой термометр с "рабочей" длинной ножки 200 мм.
Но вот почему сразу не вызвали инспектора на опломбировку ????


Вложения:
МОЭК или страшный сон теплотехника,  термометр стеклянный керосиновый с длинной измерительно ножки 250 мм...JPG
МОЭК или страшный сон теплотехника, термометр стеклянный керосиновый с длинной измерительно ножки 250 мм...JPG [ 5.38 MIB | Просмотров: 5791 ]
МОЭК или страшный сон теплотехника,  термометр стеклянный керосиновый с длинной измерительно ножки 250 мм..JPG
МОЭК или страшный сон теплотехника, термометр стеклянный керосиновый с длинной измерительно ножки 250 мм..JPG [ 5.45 MIB | Просмотров: 5791 ]
МОЭК или страшный сон теплотехника. Датчик температуры теплосчетчика..JPG
МОЭК или страшный сон теплотехника. Датчик температуры теплосчетчика..JPG [ 683.51 KIB | Просмотров: 5791 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: МОЭК или страшный сон теплотехника.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 11:39 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Термометры с такой длинной измерительной трубки изготавливаются под заказ.
Неудивительно что время изготовления перевалило за 2 недели.
Но когда заказ пришел длинна измерительной части всего 150 мм.
Пришлось заказывать повторно , причем стоимость копеечная.

Через 2 недели пришел второй заказ.
Термометр установили и вызвали инспектора , в правилах учета от заказа инспектора до прихода на объект МОЭК дается 10 дней.

В итоге прибор приняли и предприятие получило акт допуска в эксплуатацию.

Всего с момента выписки акта недопуска и последующего акта допуска в эксплуатацию прошло 54 дня.

Не все выпускаемые термометры керосиновые.
Термометрическая жидкость термометров № 1, 4, 5, 6, 7 − керосин, термометров № 2, 3 − метилкарбитол. - ртуть

На фото угловой термометр ТТЖ-М угловой 50 градусов 240/200 мм. Длинна корпуса 240 мм. длина измерительной части 200 мм.

А нам надо длину измерительной части 250 мм.


Вложения:
МОЭК или страшный сон теплотехника Термометр угловой 240-200 мм..jpg
МОЭК или страшный сон теплотехника Термометр угловой 240-200 мм..jpg [ 61.72 KIB | Просмотров: 5746 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: МОЭК или страшный сон теплотехника.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 18:59 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
После сдачи отчета проходит № количество дней и присылают счет с НДС на 660 тыс. руб. за 30 суток.

При потреблении тепла только на ГВС за сутки по распечатке с прибора ВИСТ-Т получается где то 1.5 Гкал. при стоимости 1800 руб. 2700руб Гкал. *30 дней = 81.000 тыс.руб

Итого выставили сумму в 8 раз больше чем по факту потребили.

Нашел отчет за 30 дней 40 Гкал. итого 1.33 Гкал.сут.


Вложения:
МОЭК или страшный сон теплотехника , отчет теплосчетчика 09.2020.jpg
МОЭК или страшный сон теплотехника , отчет теплосчетчика 09.2020.jpg [ 259.24 KIB | Просмотров: 5705 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB