Автор:  admin [ 10 окт 2013, 08:30 ]
Заголовок сообщения:  Фильтры на отоплении и теплоснабжении.

Озадачился маленьким перепадом на потребителях - домах , основная проблема , дома не последние.

Какой перепад необходим на сетевом фильтре теплотрассы.

2 м.вод.ст очень много для перепада на фильтре , прочищать надо гораздо раньше.

Тема перепада давления в теплосети. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90049

Автор:  admin [ 22 окт 2013, 19:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фильтры на отоплении и теплоснабжении.

Фильтр обычно ставят на головном вводе в теплопункте здания после грязевика до счетчика тепла , если система теплоснабжения закрытая через теплообменники. И на обратном трубопроводе внутреннего контура теплоснабжения до циркуляционных насосов.

При открытой системе теплоснабжения до счетчика на подающем трубопроводе и после счетчика на обратном трубопроводе.

Фильтр на подаче -верхняя труба подача справа налево. Фильтр стоит до счетчика.
На обратке фильтр стоит после балансировочного клапана перед измерительной головкой теплосчетчика и фильтром , смысл этого непонятен. Почему до балансировочника если уж наплевали на правила непонятно. А ведь по схеме из правил учета тепла должен стоять на выходе из здания перед головной задвижкой.
Для определения когда фильтр забился по правилам ставят манометры , до фильтра и после.
Манометры необходимо ставить через 3-х ходовой кран чтобы можно было отключить манометр и сбросить давление в кране удостоверившись что стрелка манометра устанавливается на ноль.

Фото из интернета.

Вложения:
Узел учета тепла зависимой схемы теплоснабжения..jpg
Узел учета тепла зависимой схемы теплоснабжения..jpg [ 53.67 KIB | Просмотров: 13064 ]

Автор:  admin [ 01 ноя 2013, 08:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фильтры на отоплении и теплоснабжении.

Здание последнее по теплотрассе не хочет работать.

Расход 700 литров в час очень мало. При расчете по укрупненым показателям из расчета 60 Вт .кв.м надо 4000литра.час. Первым делом разобрали фильтр результат не удивил. забит полностью. Почистили запустили 1.4 тон.час. К утру опять дом встал.
Почистили опять. Промыли трассу и дом. Рсход стал 1.4 т.ч.

Из всего сказанного можно сделать вывод ,точнее 2 вывода
1. теплотрассу положено мыть перед запуском.
2. Дом тоже положено мыть перед запуском.
3. Фильтр такой маленький ставить не рекомендуется.

А теперь вопрос на засыпку , чего не хватает на узле учета....?

Вложения:
Забитый фильтр на вводе в здание..JPG
Забитый фильтр на вводе в здание..JPG [ 409.68 KIB | Просмотров: 13013 ]
Узел учета тепла..JPG
Узел учета тепла..JPG [ 370.18 KIB | Просмотров: 13013 ]

Автор:  admin [ 07 ноя 2013, 09:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фильтры на отоплении и теплоснабжении.

Уж не знаю кто проектировал узлы учета но на согласование проект не принесли а ставили узлы учета без согласования.

Узел учета с двух сторон должен закрываться задвижками для возможности : почистить фильтр , снять катушки прибора для сдачи на поверку. На приведеных узлах и отсутствуют вторые задвижки. Для прочистки фильтра и снятия прибора придется сливать все здание. Поскольку врезанными можно только отключить здание от сети теплоснабжения.
На момент снятия прибора учета необходимо устанавливать проходные катушки на данном узле такие не наблюдаются.

Узел учета тепла не будет принят в эксплуатацию до устранения замечаний.

Автор:  admin [ 07 ноя 2013, 09:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фильтры на отоплении и теплоснабжении.

Фильтр сетчатый на теплотрассе внутреннего контура теплоснабжения перед циркуляционными насосами.
Как видно на фото с двух сторон фильтра установлены манометры через трехходовые краны для возможности проверки работоспособности манометров.
Манометры необходимы для установления перпада давления на фильтре чтобы определить степень заполнения.

На данном фильтре расчитаном на рабочую температуру до 130 градусов по плоскости разьема установлена прокладка из установленых друг на друга 3-х тонких прокладок из паронита с графитововым наполнителем. При открытии фильтра разьем происходит между прокладками поскольку зачастую к металлическим частям прокладки прикипают так что только скребком можно удалить.

Вложения:
Фильтр сетчатый на теплотрассе внутреннего контура теплоснабжения перед насосоами..JPG
Фильтр сетчатый на теплотрассе внутреннего контура теплоснабжения перед насосоами..JPG [ 86.43 KIB | Просмотров: 12980 ]
Фильтр сетчатый на теплотрассе внутреннего контура теплоснабжения перед насосоами. (1).JPG
Фильтр сетчатый на теплотрассе внутреннего контура теплоснабжения перед насосоами. (1).JPG [ 321.55 KIB | Просмотров: 12980 ]
Фильтр сетчатый на теплотрассе внутреннего контура теплоснабжения перед насосоами. (2).JPG
Фильтр сетчатый на теплотрассе внутреннего контура теплоснабжения перед насосоами. (2).JPG [ 466.79 KIB | Просмотров: 12980 ]
Фильтр сетчатый на теплотрассе внутреннего контура теплоснабжения перед насосоами. (3).JPG
Фильтр сетчатый на теплотрассе внутреннего контура теплоснабжения перед насосоами. (3).JPG [ 550.41 KIB | Просмотров: 12980 ]

Автор:  admin [ 04 мар 2015, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фильтры на отоплении и теплоснабжении.

Фильтр на теплотрассе большого диаметра с магнитными вставками.

Вложения:
Фильтр на теплотрассе большого диаметра с магнитными вставками (3).JPG
Фильтр на теплотрассе большого диаметра с магнитными вставками (3).JPG [ 373.47 KIB | Просмотров: 12243 ]
Фильтр на теплотрассе большого диаметра с магнитными вставками (6).JPG
Фильтр на теплотрассе большого диаметра с магнитными вставками (6).JPG [ 363.92 KIB | Просмотров: 12243 ]
Фильтр на теплотрассе большого диаметра с магнитными вставками (4).JPG
Фильтр на теплотрассе большого диаметра с магнитными вставками (4).JPG [ 416.08 KIB | Просмотров: 12243 ]
Фильтр на теплотрассе большого диаметра с магнитными вставками (5).JPG
Фильтр на теплотрассе большого диаметра с магнитными вставками (5).JPG [ 380.29 KIB | Просмотров: 12243 ]

Автор:  admin [ 23 сен 2022, 19:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фильтры на отоплении и теплоснабжении.

Грязевик в системе циркуляции отопления модульной котельной.

Основная проблема слишком маленький диаметр сетки фильтра и промыть его можно только противотоком.

Очистка грязевика через боковой патрубок внизу проще герметизировать после промывки но полностью не промыть поскольку нет полного доступа.

Насосы Calpeda консольные моноблочные хорошее решение , надежные и простые в обслуживании. У меня таких стояло 3 шт. в фонтане.
После утопления фонтана все насосы удалось высушить заменить подшипники и заставить работать.
Второй насос конечно уже прошлый век.

Вложения:
Грязевик в системе циркуляции отопления модульной котельной..JPG
Грязевик в системе циркуляции отопления модульной котельной..JPG [ 527.94 KIB | Просмотров: 4589 ]

Автор:  admin [ 27 сен 2022, 19:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фильтры на отоплении и теплоснабжении.

Фильтры-грязевики на системе отопления жилого дома.

Вложения:
Фильтры-грязевики на системе отопления жилого дома..JPG
Фильтры-грязевики на системе отопления жилого дома..JPG [ 543.26 KIB | Просмотров: 4564 ]

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/