 Заголовок сообщения: Вибрация и шум от насоса циркуляции Грунфос.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 16:29
Сообщений: 9
Добрый день!

Стояк проходит через квартиры, на втором этаже, ровно как и на первом, в квартире доносится монотонный гул. Когда прикладываешь руку к стояку чувствуется скорость потока воды. Диаметр стояка 75 мм. Отвод на насоса меньше в диаметре.


Вложения:
Вибрация и шум от насоса циркуляции Grundfos TP 40-230.2 (3).jpg
Вибрация и шум от насоса циркуляции Grundfos TP 40-230.2 (3).jpg [ 231.95 KIB | Просмотров: 16934 ]
Вибрация и шум от насоса циркуляции Grundfos TP 40-230.2 (2).jpg
Вибрация и шум от насоса циркуляции Grundfos TP 40-230.2 (2).jpg [ 323.69 KIB | Просмотров: 16934 ]
Вибрация и шум от насоса циркуляции Grundfos TP 40-230.2 ...jpg
Вибрация и шум от насоса циркуляции Grundfos TP 40-230.2 ...jpg [ 183.81 KIB | Просмотров: 16934 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация и шум от насоса
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 16:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 16:29
Сообщений: 9
Что может быть причиной шума насоса Grundfos TP 40-2302? Буду благодарен за советы и консультацию.


Вложения:
Вибрация и шум от насоса циркуляции Grundfos TP 40-230.2..jpg
Вибрация и шум от насоса циркуляции Grundfos TP 40-230.2..jpg [ 261.15 KIB | Просмотров: 16934 ]
Вибрация и шум от насоса циркуляции Grundfos TP 40-230.2 (3).jpg
Вибрация и шум от насоса циркуляции Grundfos TP 40-230.2 (3).jpg [ 231.95 KIB | Просмотров: 16934 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация и шум от насоса
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 20:38 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Насколько понял у вас " верхний розлив" но почему " силовой" стояк проходит через квартиры....


Причин всего может быть 3.

1 - неисправен насос у него повышенная вибрация-дисбаланс но по моим данным это редкость бывает лопается муфта насоса.
2- по причине неисправности вибрации предаются на стенку здания.
Но это можно отмести поскольку шумит труба.
3- несоответствие диаметра трубы и расхода насоса.
3.1 - поперечная врезка трубы подачи в стояк на обратке - та которая снизу. В этом месте завихряется поток воды и шумит.

А возможно и пункт 3+3.1 + фильтр на обратке явно меньше чем положено.

Какой диаметр трубы после и до насоса. Я посмотрю расход насоса и рекомендуемый диаметр трубы.
И диаметр стояка померьте.


Вложения:
Вибрация и шум от насоса циркуляции Grundfos TP 40-230.2.jpg
Вибрация и шум от насоса циркуляции Grundfos TP 40-230.2.jpg [ 188.69 KIB | Просмотров: 16934 ]
Вибрация и шум от насоса циркуляции Грунфос. 2.jpg
Вибрация и шум от насоса циркуляции Грунфос. 2.jpg [ 255.29 KIB | Просмотров: 16934 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация и шум от насоса циркуляции Грунфос.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 21:18 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Посмотрите какой должен быть переход диаметров трубы после насоса на основную трубу.


Вложения:
Силовые насосы ЦТП 2. пож..jpg
Силовые насосы ЦТП 2. пож..jpg [ 396.7 KIB | Просмотров: 20210 ]
Силовые насосы ЦТП пож..jpg
Силовые насосы ЦТП пож..jpg [ 263.07 KIB | Просмотров: 20210 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация и шум от насоса циркуляции Грунфос.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 06:17 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 16:29
Сообщений: 9
Добрый день!
Да розлив верхний, почему стояк проходит не знаю, вопрос к проектировщикам )).
Не совсем понял, что вы называете "обраткой". Нижняя врезка это как раз на вход (всас) а верхняя на выход.
ДН труб - стояк 75
Труба на врезке на входе и выходе - 50.
Есть еще вопрос, если открыть задвижку, которая находится на стояке, возможно напор понизится. Местный сантехник утверждает что насос будет гонять воду по кругу и вверх она не пойдет, но как мне кажется имея напор вода должна пойти вверх. В таком случае можно поставить реле времени и чтобы насос работал не непрерывно а хотя бы час через час.
Извините могу писать дилетантски, у меня совсем другая область.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация и шум от насоса циркуляции Грунфос.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 07:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 16:29
Сообщений: 9
сам насос сильно не вибрирует и работает довольно тихо.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация и шум от насоса циркуляции Грунфос.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 10:59 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Задвижку можно приоткрыть но не надолго просто попробовать иначе кавитация съест кромки.
При приоткрытии задвижки снизится расход и напор в трубе подачи , главное чтобы отопление полностью не остановилось на дальних концах. Этого же результата можно добиться проще , прикрыв синюю выходную задвижку " бабочку" после насоса. Но тоже оставлять приоткрытой надолго нельзя. Если результат будет положительным -шум снизится а отопение будет нормально работать везде , то после насоса или вибровставки установить дроссельную шайбу. Чтобы не возиться с дросельными шайбами можно поставить балансировочный клапан или даже дополнительную задвижку чисто для регулировки.

Балансировочные клапана выбираются по диаметру и KV-пропускной способности.
При установке дроссельной шайбы сразу в 100% не попадешь с диаметром.


Вложения:
Балансировочные клапана. Баломакс..JPG
Балансировочные клапана. Баломакс..JPG [ 318.21 KIB | Просмотров: 20198 ]
Балансировочный клапан Поланд..JPG
Балансировочный клапан Поланд..JPG [ 244.57 KIB | Просмотров: 20198 ]
Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация и шум от насоса циркуляции Грунфос.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 16:38 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 16:29
Сообщений: 9
Пробовал прикрывать верхнюю задвижку, к большому сожалению гул не снизился.(может надо подождать?) Пробовал полностью открыть задвижку на стояке, по идее вверх должна уходить малая часть потока, но шум остался. Может это из за того, что система закреплена на стене? И шум передается по стене?
Как вы думаете если перенести насос подальше от стояка, что то это изменит?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация и шум от насоса циркуляции Грунфос.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 17:59 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 03 сен 2010, 07:09
Сообщений: 16440
Вибровставки резиновые уже стоят , если развязывать от стены то делать стойку с упором на пол подвала, в простейшем случае просто сколотить хоть из дерева главное снять нагрузку со стены и перенести на новую опору и пол подвала.

При закрытии задвижки гул насоса в подвале уменьшился....?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация и шум от насоса циркуляции Грунфос.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 18:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 30 окт 2012, 16:29
Сообщений: 9
На самом деле в подвале по моему мнению, гул меньше, чем в квартире. По моему мнению не уменьшился. Задвижку до конца не закрывал.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group (блог о phpBB)
Сборка создана CMSart Studio
Русская поддержка phpBB